baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Пределы срабатывания УЗО

  1. #1
    Vik77
    Гость

    Пределы срабатывания УЗО

    Проводилась проверка УЗО прибором MRP-200 на объекте. Разброс параметров УЗО довольно значительный: ток срабатывания 15,4-30 мА, время срабатывания 0,09-0,2 секунды.
    УЗО - ВД63 тип АС, номинальный ток 25А, ток отсечки 30мА.
    Каковы пределы срабатывания УЗО и каким нормативным документом устанавливаются?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    А.В. Сакара. Методические рекомендации . Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей

    VII. ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

    4. НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

    Устройства защитного отключения относятся к классу коммутационных устройств, управляемых дифференциальным током, и по выполняемым функциям подразделяются на выключатели дифференциального тока (ВДТ) и автоматические выключатели дифференциального тока (АБДТ). ВДТ представляет собой контактный коммутационный аппарат, управляемый только дифференциальным током, и обеспечивает защиту от косвенного прикосновения. АВДТ представляет собой контактный коммутационный аппарат, управляемый дифференциальным током в сочетании с (или используемым в качестве неотъемлемой части) автоматическим выключателем, выполняя при этом двойную функцию, а именно:

    - обеспечение защиты от косвенного прикосновения;

    - обеспечение защиты электроустановок от перегрузок и токов короткого замыкания.

    Устройства защитного отключения, имеющие номинальный дифференциальный отключающий ток не более 30 мА, могут также быть использованы в качестве средства дополнительной защиты при прямом контакте в случае повреждения изоляции или выхода из строя основных защитных средств.

    По видам дифференциальных токов устройства защитного отключения подразделяются на УЗО типа «АС», которые срабатывают при синусоидальных переменных защитных токах, и УЗО типа «А», которые срабатывают как при синусоидальных, так и пульсирующих постоянных дифференциальных токах. По наличию выдержки времени срабатывания устройства защитного отключения подразделяются на УЗО общего назначения (без выдержки времени срабатывания) и УЗО типа «S», которые имеют выдержку времени срабатывания для обеспечения селективности отключения при последовательном их соединении с УЗО общего назначения.

    В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 51326-99, ГОСТ Р 51327-99, нормируемые и предпочтительные параметры УЗО, представленные в таблице 14.

    Таблица 14 (привожу частично)

    4. Номинальный неотключающий дифференциальный ток IDnO 0,5 IDn

    6. Предельное время отключения для УЗО общего назначения Тпо

    IDn - 0,3 с
    2 IDn - 0,15 с
    5 IDn - 0,04 с
    10 IDn - 0,04 с

    7. Предельное время отключения для УЗО типа «S» Tпs

    IDn - 0,13 с < Tпs < 0,5 с
    2 IDn - 0,06 с < Tпs < 0,2 с
    5 IDn - 0,05 с < Tпs < 0,15 с

    В соответствии с ГОСТ Р 50571 при испытании УЗО измеряется дифференциальный отключающий ток, который должен находиться в пределах 0,5IDn - IDn.

  3. #3
    Vik77
    Гость
    Благодарю Вас!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения