Тема: Допускается ли прокладка проводов в земле?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Допускается ли прокладка проводов в земле?

    Дом новостройка. Приняли решение установить шлагбаумы 2 шт. Заключили договор с организацией. Внесли предоплату 25 000 рублей. За эти деньги подрядчик должен был проложить кабель от электрощитовой к шлагбаумам. В результате подрядчик проложил в пластмассовой трубе двух жильный провод 2,5 мм2 на глубине 15 см в песке. После этого вся линия была заасфальтирована.
    Вопрос: допускается ли подобная укладка именно проводов, а не кабелей, и не безопасно ли это?
    Какие документы регламентируют прокладку подобных электрических линий в земле?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    допускается ли подобная укладка именно проводов, а не кабелей, и не безопасно ли это?
    Прокладка проводов в земле не предусмотрена нормативными документами, так как провода не обладают необходимой стойкостью к механическим воздействиях. ПУЭ, 2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В результате подрядчик проложил в пластмассовой трубе двух жильный провод 2,5 мм2
    Требуется прокладывать трёхжильным кабелем. ПУЭ, 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    на глубине 15 см в песке.
    Глубина заложения кабельной линии в земле должна быть не менее 0,7 м от планировочной отметки. ПУЭ, 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какие документы регламентируют прокладку подобных электрических линий в земле?
    ПУЭ, глава 2.3.