Тема: Возможно ли установка УЗО и автомата защиты от сверхтоков в отдельных щитах?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Возможно ли установка УЗО и автомата защиты от сверхтоков в отдельных щитах?

    Ситуация следующая: в электрощитовой установлен распределительный щит с определённым количеством автоматических выключателей для питания групповых распредщитов, находящихся в других помещениях. В каждом из распредщитов установлено УЗО и после него автоматы на отдельные потребители(освещение, розетки и т.д.). Правильно ли это, или необходимо перенести УЗО в главный распределительный щит?

  2. #2
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Правильно ли это
    Правильно.
    Линии освещения можно подключить помимо УЗО (не останитесь без света, когда сработает УЗО).

  3. #3
    elektrotim
    Гость
    Вопрос в том: возможно ли устанавливать автомат и УЗО одной линии в различных щитах, а то наши проектировщики говорят о необходимости дополнительных расчётов защиты!

  4. #4
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от elektrotim Посмотреть сообщение
    УЗО одной линии в различных щитах
    Поясните пожалуйста!

  5. #5
    elektrotim
    Гость
    В электрощитовой находится щит ЩР в котором установлены 3хфазные автоматы АВВ(допустим 32 А-3 штуки). В помещении А находится щит ЩР1, в котором установлены уже однофазные автоматы АВВ( 10 шт.) для подключения освещения, розеток и т.п. В помещении В находится щит ЩР2... ну и так дальше.Так вот какой вопрос: УЗО защищающее линии ЩР1 должно устанавливаться в ЩР(после соответствующего автомата), в ЩР1(до групповых автоматов) или всё равно? В настоящее время УЗО установлено в ЩР, что на мой взгляд является непрактичным!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    В ШР устанавливают на отходящие распределительные линии, которые запитывают ЩР1 и ЩР2, автоматические выключатели. В ЩР1 и ЩР2 на отходящие групповые линии устанавливают автоматические выключатели и УЗО. Лучше установить дифавтоматы вместо АВ и УЗО.

    7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
    7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
    При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.