Доброго дня!
Я энергетик на предприятии. Подал заявку сетевикам на увеличение мощности с 360 кВт до Мегаватта. При рассмотрении сетевиками акта разграничения выяснилось, что кабельные линии от ТП до наших ВРУ ничьи. Ошибочно. Начали разбираться и выяснилось, что ни у нас, ни у сетевиков этих кабелей на балансе нет! Заявка застопорилась. Гл. инженер сетевиков предлагает переделать акт разграничения и повесить нам на баланс эти каб. линии. И при выдаче ТУ по заявке нам будет предписано заменить КЛ на более мощные за наш счет. Гл. инж. заявил, что это наиболее выгодный для нашего предприятия вариант, т.к. нам придется платить за выделяемую мощность по 300 руб. за кВт. (за бумагу). Интересное предложение, но где подвох. Может быть кто с таким сталкивался? Что посоветуете?