Здравствуйте!
Помогите разобраться с ситуацией: Электросети выдают ТУ в которых прописано что щит учёта будет находится на опоре ВЛ. Комплектуется и устанавливается ЩУ за счёт средств ЭСО. После проведения электромонтажа необходимо закрепить (через сжим клиновой) СИП 2*16 на фасаде дома в сторону опоры ВЛ так разъяснили в ЭСО.
Вопрос:
1.Почему СИП 2-х жильный после ЩУ до РЩ дома, как-же разделение Pen.
2.В ТУ написано смонтировать повторный контур заземления. Опять-же присоединять проводник от контура к шине Pe. Как быть в данной ситуации получается система ТТ или непонятная система заземления N В РЩ
Предвижу ваш ответ - "Не подписывать подобные ТУ"- но дело сделано, как быть?