baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Какие виды работ закладывать при аварийных работах.

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Какие виды работ закладывать при аварийных работах.

    Помогите заложить работы на 1м поврежденного кабеля - аварийные работы, провода (если вдруг порвали линию, линии бесхозные) в ведомость для составления сметы. У меня вот так получается, это я своими словами, нужно ли закладывать кабель если его порвали или достаточно муфты Ремонт Кабеля.JPGРемонт СИП.JPG . Расскажите какой нужен кабель, какие муфты для 0.4кВл, для 10кВл и на аналогичное напряжение какой алюминиевый провод, какой СИП , какие муфты, как соединяется алюминиевый провод. Правильно ли я закладываю виды работ или чего то не хватает или что то лишнее?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно ли закладывать кабель если его порвали или достаточно муфты
    В большинстве случаев, когда повреждают кабель в земле, приходится его наращивать, соответственно Вы должны будете внести в смету все материалы, которые применяете при восстановлении целостности кабельной линии, вплоть до токопроводящей пасты и сигнальной ленты, если их применяете.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Расскажите какой нужен кабель, какие муфты для 0.4кВл, для 10кВл и на аналогичное напряжение какой алюминиевый провод, какой СИП , какие муфты
    Кабель той же марки, какой был повреждён, а муфты устанавливают в соответствии с маркой кабеля.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    как соединяется алюминиевый провод
    При помощи муфт.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Правильно ли я закладываю виды работ или чего то не хватает или что то лишнее?
    Зависит от объёма предполагаемых работ. Вы ничего не описали и хотите, чтобы Вам помогли составить смету. Какой кабель повреждён, надо ли наращивать кабель в земле? Кабель проложен в трубах? Что за отключение линии Вы включили в смету? Где в смете измерение сопротивления изоляции? И так далее. Вопросов много возникает. Вызовите к себе специалиста, который осмотрит объём необходимых работ по восстановлению кабельной линии или опишите ситуацию подробнее.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Я бы рад рассказать подробности, но эта смета на обрыв который может когда нибудь возникнуть на бесхозной линии, я то же задавался этими же вопросами, какой кабель, как проложен и т.д., ладно будем разбираться тогда, что это за линии. А можно ли заложить такую работу как натяжка провода СИП?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    на бесхозной линии
    Во-первых, пункт 1 статьи 38 Закона об электроэнергетике, определяющий гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией и соответствия ее качества требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям и устанавливающий обязанности субъектов электроэнергетики, обеспечивающих поставки электрической энергии надлежащим образом исполняющим свои обязательства потребителям в обычных, неаварийных условиях оборота электроэнергии, дополнен абзацем вторым, где предусмотрено, что ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности на которые собственник отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены.

    Во-вторых, абзацем вторым пункта 4 статьи 28 Закона об электроэнергетике не только установлена возможность включения в полном объеме в тарифы для организаций, осуществляющих эксплуатацию бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, и (или) иных объектов электроэнергетики, расходов, связанных с эксплуатацией таких объектов, но и возложено бремя содержания таких объектов на указанные организации.

    В-третьих, Федеральным законом от 04.11.2007 N 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России", вступившим в силу 10 ноября 2007 года, Закон об электроэнергетике дополнен нормами относительно бесхозяйных объектов электроэнергетики. Следовательно, именно с этой даты - 10 ноября 2007 года - при наличии бесхозяйных сетей ответственность за надежность обеспечения электроэнергией и ее качество перед потребителем может быть возложена на организации, к электрическим сетям которых присоединены энергопринимающие устройства потребителей.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ладно будем разбираться тогда, что это за линии
    Обязательно выясните кто отвечает за содержание этих линий.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А можно ли заложить такую работу как натяжка провода СИП?
    СИП натягивается при прокладке ВЛИ. Делается это однократно (!!!) в соответствии с монтажными таблицами и в процессе эксплуатации перетяжка провода не требуется. Натяжение провода СИП является частью технологического процесса по монтажу линии, который состоит из нескольких этапов (операций): осмотр опоры, установка кронштейна, установка протяжного ролика, установка арматуры подвески, подъём провода, натяжение провода и крепление анкерного зажима, перенос провода с ролика на подвеску, снятие ролика, установка заземлителя. Надо смотреть конкретику. Что имеется в виду под натяжкой провода: ремонтные работы, прокладка новой линии, магистральный это СИП или ответвление и т.д.?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения