baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как должно быть подключено освещение МОП?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как должно быть подключено освещение МОП?

    В МКД поменяли шкаф ВРУ. Надо было отключить всю старую проводку для мест общего пользования, так как теперь новая. Но оказалось, что в карманах между двух квартир приборы освещения подсоединены к проводам жилого фонда. Теперь получается, что работает и старая и новая проводка. Можно спокойно подключатся и проводить «вороватое электричество» к себе в квартиры. И правильно ли, что освещение для мест общего пользования подключены к прибору учета электроэнергии жилого фонда, когда есть отдельный прибор для МОП?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Но оказалось, что в карманах между двух квартир приборы освещения подсоединены к проводам жилого фонда.
    Удалите эти подключения.

    ПУЭ, 7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:

    ...
    3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
    ...

    СП 31-110-2003:
    7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:

    Освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    когда есть отдельный прибор для МОП?
    Какая схема учёта принята в доме? В ВРУ дома должен быть установлен счётчик, учитывающий общее потребление дома. Расход электроэнергии на общедомовые нужды рассчитывается как разность показаний общедомового прибора учёта и суммы показаний индивидуальных (квартирных) приборов учёта.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения