Какой комплект модульно-штыревой системы заземления выбрать и где купить для многоквартирного дома что бы подошёл, мощность 42 кВт. Места для контура нету, нужно вбить в один вертикальный заземлитель....
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Какой комплект модульно-штыревой системы заземления выбрать и где купить для многоквартирного дома что бы подошёл, мощность 42 кВт. Места для контура нету, нужно вбить в один вертикальный заземлитель....
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Дом подключен кабельной линией?
В условиях городской застройки сопротивление растеканию тока заземляющего устройства не нормируется. Соответственно, основной фактор - долговечность и надёжность.
Электроды (стержни) модульного заземления выполняют из материалов:
1. Сталь горячего цинкования. Марка стали должна быть не ниже Ст20.
2. Сталь омеднённая. Марка стали должна быть не ниже Ст20.
2. Нержавеющая сталь
4. Медные
Модульное заземляющее устройство выполненное из нержавеющей стали или меди наиболее долговечно. Срок службы в неагрессивных грунтах составляет около 40 лет.
Оцинкованная сталь простоит лет 16-20, омеднённая - 25. Здесь срок службы зависит от толщины слоя цинка и меди соответственно. Значения указаны в ГОСТ 50571.5.54 Таблица 54.1. В этой же таблице указаны минимальные диаметры стержней.
Для надёжности используйте стержни диметром 18-20 мм. Общая длина (глубина) заземляющего устройства должна быть не менее 9 метров, лучше 12.
Электроды могут соединяться между собой двумя способами:
1. Резьбовыми муфтами.
2. Накатными цапфами
Второй вариант надёжнее.
Покупайте напрямую у производителя или официального поставщика. Подделок на рынке множество. Мы заказываем компоненты заземляющих устройств вот здесь.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				https://elmast.com/ishop/kzn-18-komp...zemleniya.html вот такого нам хватит? Подключен кабелем от ТП, кабель в земле проложен.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Дом подключен кабельной линией.
ПУЭ, 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Не существует никакого контура заземления. Есть заземляющее устройство, которое выполняет защитные функции.
Многие неправильно понимают слово "рекомендуется". Согласно п. 1.1.17 трактова такова: решение является наилучшим, но не обязательным. Вопрос: почему одно из лучших решений может быть не обязательным? На этом вопросе спотыкаются многие, ошибочно полагая, что "необязательно" означает "могу не делать"
Смотрим первый абзац п. 1.7.61:
При применении системы рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Из прочитанного можно сделать следующие выводы:
1. Повторное заземление должно быть.
2. Приоритет отдаётся естественным заземлителям. Что они из себя представляют описано в п. 1.7.109.
Читаем второй абзац п. 1.7.61:
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Как у вас обстоят дела с этим вопросом?
Кроме того, неплохо бы ознакомиться с п. 1.7.54:
Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.
Смотрим ГОСТ Р 58882-2020:
7.6.3.4 Для ЗУ электроустановок напряжением до 1 кВ могут быть использованы искусственные и естественные заземлители.
Если сопротивление ЗУ или напряжение прикосновения имеют допустимые значения, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на ЗУ и допустимые плотности токов, протекающих по естественным заземлителям, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках напряжением до 1 кВ не является обязательным.
7.6.3.5 Использование естественных заземлителей в качестве элементов ЗУ не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания, возникновению искрения в местах присоединения или на стыках труб или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.
7.6.3.6 При применении системы ТN при питании по кабельным линиям на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников.
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий функцию повторного заземления выполняет дополнительное уравнивание потенциалов при помощи присоединения нулевого защитного проводника к сторонним проводящим частям. Такие присоединения рекомендуется выполнять как можно более равномерно.
Если проектировщик уверен в том, что условия п. 7.6.3.4 - 7.6.3.6 будут выполнены, то только в этом случае необязательность будет обоснована.