baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как присоединять жилы кабелей к шинам в ВРУ

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как присоединять жилы кабелей к шинам в ВРУ



    Здравствуйте! Это шина PE в ВРУ внизу. Так по нормам можно присоединять жилы кабелей к шине снизу и болт еще верх ногами?
    Изображения
    Последний раз редактировалось Павел; 28.03.2022 в 14:06.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Проводники подключили неправильно, доступ к проводникам затруднён. Надо их перенести на наружную сторону шины.


  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Не подскажите где в нормах написано? Что бы сослаться на НТД.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Специальных требований, которые регламентируют на какой стороне шину надо закреплять проводники нет. Однако, любые контактные соединения, тем более в ВРУ, должны:

    1. Осматриваться
    2. Обслуживаться.

    ПУЭ, 1.7.140 Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.

    Как вы будете осматривать состояние контактного соединения, если оно закрыто шиной? Как будете проверять величину зазора между деталями соединения?

    Обслуживать такое соединение неудобно.

    Есть инструкция И-1.08-08 (о соединении шин между собой), есть СП 76.13330.2016, раздел 6 можно посмотреть требования, которые там содержаться, но точного указания на сторону шины для крепления проводников нет нигде. В И 1.08-08, например, есть вот такой пункт:

    9.1.1. При выполнении контактных соединений следует выполнять требования СНиП 12-04-2002, Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001). Контактные соединения в части требований безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0 и обеспечивать условия эксплуатации, установленные «Правилами технической эксплуатации установок
    потребителей», утвержденными Минэнерго России 13 января 2003 года.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения