baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: В ЩЭ 1 полюсный или 2х полюсный вводной автомат

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    В ЩЭ 1 полюсный или 2х полюсный вводной автомат

    Энергетик из УК заставляет ставить на вводе в квартиру в этажном учетно-распределительном групповом щите двухполюсные автоматы. Ссылается на 7.1.21 ПУЭ 7 и на то что до этого стояли пакетники и отключались ноль и фаза. Мы как то обсуждали тут на форуме, что двухполюсные автоматы в ЩЭ не требуются, достаточно однополюсных, а установка двухполюсных это лишняя трата денег. Требуется ли ставить всё таки двухполюсные автоматы на вводе по нормам или нет и какие плюсы и минус в установке однополюсных и двухполюсных? И при установке на вводе в квартиру двухполюсных автоматов ноль перед счётчиком заходит сначала в автомат или как?
    Последний раз редактировалось Павел; 20.07.2022 в 10:05.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Ссылается на 7.1.21 ПУЭ 7 и на то что до этого стояли пакетники и отключались ноль и фаза.
    А где он вычитал в этом пункте про двухполюсные автоматы в этажных щитах?

    Единственный смысл установки двухполюсного автомата на вводе квартиры состоит в том, что могут быть отключены фазный и нейтральный проводник. При этом нужно понимать, что эти автоматы существуют в двух вариантах: 1Р+N и 2Р. В первом случае в полюсе нейтрального проводника расцепителя нет, во втором случае расцепители установлены во всех полюсах.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Требуется ли ставить всё таки двухполюсные автоматы на вводе по нормам или нет и какие плюсы и минус в установке однополюсных и двухполюсных?
    Нормы допускают установку двухполюсных автоматов на вводе.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И при установке на вводе в квартиру двухполюсных автоматов ноль перед счётчиком заходит сначала в автомат или как?
    Вводной автомат устанавливается на вводе перед счётчиком, соответственно, фазный и нейтральный проводник от стояка приходят на входные зажимы автомата, а с выходных зажимов идут проводники к счётчику.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Зачем на вводе в квартиру ноль отключать?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Зачем на вводе в квартиру ноль отключать?
    С единственной целью - снять напряжение со всех проводников, проложенных в квартире.

    ГОСТ 30331-2013

    20.29 линейный проводник (L): Проводник, находящийся под напряжением при нормальных условиях и используемый для передачи электрической энергии, но не нейтральный проводник или средний проводник.

    20.34 нейтральный проводник (N): Проводник, электрически присоединенный к нейтрали и используемый для передачи электрической энергии.

    20.50 проводник, находящийся под напряжением: Проводник, предназначенный находиться под напряжением при нормальных условиях.

    Примечание 1 - К проводникам, находящимся под напряжением, относят линейный проводник (L), нейтральный проводник (N) и средний проводник (М). PEN-проводник, РЕМ-проводник, PEL-проводник и защитный проводник (РЕ) не являются проводниками, находящимися под напряжением.

    ГОСТ 50571.4.43-2012

    431.2 Защита нейтрального проводника
    431.2.1 Системы ТТ или TN

    В случае, если площадь поперечного сечения нейтрального проводника эквивалентна сечению линейных проводников и ожидаемый ток в нейтральном проводнике не превышает значения тока в линейном проводнике, то нет необходимости в обнаружении сверхтока для нейтрального проводника или установки отключающего устройства для этого проводника.

    Если площадь поперечного сечения нейтрального проводника меньше чем у линейного, необходимо обеспечить обнаружение сверхтока в нейтральном проводнике. Это обнаружение должно вызвать разъединение линейных проводников, но не обязательно нейтрального проводника.

    В обоих случаях нейтральный проводник должен быть защищен от тока короткого замыкания.

    Примечание - Эта защита может быть обеспечена защитным устройством от сверхтока линейных проводников. В этом случае нет необходимости обеспечения защиты от сверхтока в нейтральном проводнике или в установке отключающего устройства для этого проводника.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо! Понял

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    А почему раньше на вводе в квартиру стояли "пакетники" которые и фазу и ноль отключали? Это как то связано со старой системой заземления TN-C?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А почему раньше на вводе в квартиру стояли "пакетники" которые и фазу и ноль отключали?
    Пакетные выключатели преимущественно устанавливались в этажных щитах жилых домов, которые строились в 50-70-е годы. Вот указания из СН 297-64:

    8.8. Перед счетчиком на расстоянии не более 10 м (по длине электропроводки) от него должен быть установлен рубильник, пакетный выключатель, пробочный предохранитель или автомат для обеспечения возможности безопасной замены счетчика путем снятия напряжения со всех фаз, присоединяемых к нему.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Это как то связано со старой системой заземления TN-C?
    Нет, никак не связано.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Пакетные выключатели преимущественно устанавливались в этажных щитах жилых домов, которые строились в 50-70-е годы. Вот указания из СН 297-64:

    8.8. Перед счетчиком на расстоянии не более 10 м (по длине электропроводки) от него должен быть установлен рубильник, пакетный выключатель, пробочный предохранитель или автомат для обеспечения возможности безопасной замены счетчика путем снятия напряжения со всех фаз, присоединяемых к нему.



    Нет, никак не связано.
    Энергетик всё настаивает на 2Р автомате или на выключателе нагрузки на вводе в квартиру, что бы ноль отключался на вводе в квартиру. Боится что через ноль занесётся потенциал в квартиру или человека ударит током при работе...

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    А почему энергетик не настаивает на установке двухполюсных автоматических выключателей во всех цепях квартиры? Для замены розетки необходимо отключать от системы электроснабжения всю квартиру?

    Что он имеет в виду под "заносом потенциала"? Куда и откуда он может быть занесён?

    Автоматический выключатель 2Р и выключатель нагрузки - принципиально разные аппараты. Автоматический выключатель - аппарат защиты и управления. Выключатель нагрузки - аппарат управления.

    Если есть стойкая потребность в отключении всех проводников в квартире, то устанавливайте автоматический выключатель 2Р, он, помимо прочего, обеспечит более надёжную защиту от токов однофазного короткого замыкания.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения