baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Какой допустимы ток у провода ПуВ?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Какой допустимы ток у провода ПуВ?

    Здравствуйте! Подскажите где посмотреть допустимый ток на медный провод ПуВ? Провод в щите.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ГОСТ 31947-2012

    10.6 Значения допустимых токовых нагрузок на провода и кабели в зависимости от температуры окружающей среды и условий эксплуатации не должны превышать указанных в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

    Таким образом, смотрите значения токов в каталоге производителя или воспользуйтесь данными главы 1.3 ПУЭ (таблицы 1.3.4, 1.3.6).

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ГОСТ 31947-2012

    10.6 Значения допустимых токовых нагрузок на провода и кабели в зависимости от температуры окружающей среды и условий эксплуатации не должны превышать указанных в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

    Таким образом, смотрите значения токов в каталоге производителя или воспользуйтесь данными главы 1.3 ПУЭ (таблицы 1.3.4, 1.3.6).
    Спасибо!

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ГОСТ 31947-2012
    Согласно этому ГОСТу, провод с алюминиевой жилой должен называться АсПуГВнг-LS ? Я что то таких не нахожу в продаже....
    Последний раз редактировалось Павел; 17.05.2022 в 11:22.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    провод с алюминиевой жилой
    Вопрос был вот такой:

    Какой допустимы ток у провода ПуВ?
    Установочные провода с алюминиевой жилой производят, скорее всего, под конкретный заказ. Может быть в щите АПВ?
    Смотрите Главу 1.3 ПУЭ, таблицы 1.3.5, 1.3.7.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 17.05.2022 в 13:22.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вопрос был вот такой:



    Установочные провода с алюминиевой жилой производят, скорее всего, под конкретный заказ. Может быть в щите АПВ?
    Смотрите Главу 1.3 ПУЭ, таблицы 1.3.5, 1.3.7.
    Я уже про другой провод, нужно перемычку сделать между шкафами ВРУ, а каким одножильным алюминиевым проводом это можно сделать? Смотрю ГОСТом предусмотрен АсПуГВ...., а по факту не нашел такой.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно перемычку сделать между шкафами ВРУ, а каким одножильным алюминиевым проводом это можно сделать?
    Перемычку можно сделать проводом ПуВ, ПуГВ или кабелем нужного сечения с медными или алюминиевыми жилами.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    по факту не нашел такой
    Такой провод надо заказывать. Заводы не станут размещать заказ, если длина в заказе будет меньше 100 метров (невыгодно загружать производство маломерными заказами). Скорее всего, так (посмотрите, например, здесь). Искать где-то на складах не имеет смысла. Замените этот провод на любой аналогичный, который подходит по характеристикам.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Перемычку можно сделать проводом ПуВ, ПуГВ или кабелем нужного сечения с медными или алюминиевыми жилами.



    Такой провод надо заказывать. Заводы не станут размещать заказ, если длина в заказе будет меньше 100 метров (невыгодно загружать производство маломерными заказами). Скорее всего, так (посмотрите, например, здесь). Искать где-то на складах не имеет смысла. Замените этот провод на любой аналогичный, который подходит по характеристикам.
    А какой аналогичный можно применить? Нужен алюминиевый 1-жильный провод сечением 70 мм2.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А какой аналогичный можно применить?
    Можно взять провод ПАВ (бывший АПВ) или АВВГ, АВВГнг(А)-LS 1Х70.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можно взять провод ПАВ (бывший АПВ) или АВВГ, АВВГнг(А)-LS 1Х70.
    Только кабель значит подойдёт, с алюминиевыми проводами вообще беда, особенно нг-LS.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения