baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Смешанная группа в квартире

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Смешанная группа в квартире

    Здравствуйте! Подскажите можно ли комнату квартиры запитать одной смешанной группой от ЩК (розетки с освещением), проложить 3х2,5 и от него сделать ответвления на розетки и освещение?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    СП 256:

    10.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. Электропроводки в ванной комнате должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки следует предусматривать установку УДТ на ток до 30 мА.

    В жилых домах c квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм .
    _____________________________________________

    Схема совмещённого питания допускается. Есть обоснование?

    При использовании смешанной схемы питания (розетки+освещение) нагрузки рассчитываются иначе. Выбор номинального тока автоматических выключателей должен быть обоснован расчётом. Следует иметь в виду, что кабель с сечением жил 1,5 кв. мм защищают автоматическим выключателем с номинальным током не более 10 Ампер. Контактны розетки рассчитаны на токи до 16 Ампер.

    Смешанные схемы питания применялись раньше - с 60-х по конец 80-х годов. При этом в нормативных документах указывалось следующее:

    7.2. В квартирах жилых домов следует предусматривать две однофазные групповые линии для питания общего освещения и штепсельных розеток на ток 6 и 10 (16) А. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания указанных нагрузок.

    При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.

    При раздельном питании штепсельную розетку на ток 10 (16) А, устанавливаемую в кухне, рекомендуется присоединять к групповой линии освещения.

    В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена третья групповая линия для питания этих плит (см. п. 12.27).

    Это ВСН 59-88. В более ранних документах было примерно то же самое. При этом надо иметь в виду, что в те времена подавляющее большинство розеток было рассчитано на ток не более 10 Ампер. Это позволяло смешанную линию выполнять кабелем/проводом одного сечения.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо за ответ!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения