baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 46 1 2 3 4 5 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 455

Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708

    Кабель с заниженным сечением в новостройке

    Здравствуйте.
    Ситуация такова. Застройщик построил многоквартирный дом. Долевик продал нам черновую квартиру. В процессе ремонта я выявил, что электропроводка в квартире выполнена с заниженным сечением. Диаметр проводов, подходящих к розеткам – 1,3мм, что соответствует сечению 1,3мм2, вместо предусмотренных 2,5мм2. Диаметр проводов, подходящих к бытовым выключателям – 1мм, что соответствует сечению 0,78мм2, вместо предусмотренных 1,5мм2. При этом аппараты защиты были установлены с завышенным номинальным током: на освещение - 16А, на розетки 25А.
    Проблему с автоматами мне помогли решить на данном форуме - огромное спасибо знатоку форума Михаилу - в адрес застройщика была составлена претензия, и автоматы были заменены: в цепи освещения - на 10А, в цепи розеток - на 16А.
    По проводке у меня был устный разговор с представителем застройщика - все, что тот смог ответить - что кабель выполнен по ТУ и поэтому сечение жил меньше положенного, но это не нарушение, все в порядке... Далее я сделал письменный запрос застройщику с требованием разъяснить, какое сечение кабеля заложено в проекте. Ответ был ожидаем - 1,5мм2 на освещение и 2,5мм2 на розетки.
    На тот момент мне негде было жить, надо было заезжать в квартиру, поэтому переделать проводку не успели.
    С момента сдачи дома прошло полтора года. Застройщик создал свою УК и, как мне кажется, просто собирает с жильцов деньги, практически ничего для дома не делая. Меня лично обсчитывали трижды. Устранение косяков по квартире я в принципе добивался, кроме проводки.
    Мысль подать в суд у меня была давно. Сейчас появилось немного времени, чтобы этим заняться и проанализировать, есть ли смысл вообще с этим связываться.
    Почитал немного практики - если эксперт докажет, что сопротивление жил менее установленных нормативов, то шанс выиграть хороший. Вроде как решающим показателем является именно сопротивление, а не площадь сечения.
    Нашел эксперта, переговорил. За экспертизу просит около 10тыс. Утверждает, что стаж в судебной экспертизе огромный, есть все необходимые лицензии и опыт работы. Конкретно по вопросу заявил, что новостройки сейчас сдаются с кучей нарушений, которые невооруженным взглядом не видны. И что он сможет найти в моей квартире порядка 50 нарушений, недопустимых по нормативной документации. Что именно он найдет, не пояснил. При этом его не смутило, что кабель скрыт под штукатуркой.
    Собственно, вопрос к знатокам - о каких невидимых нарушениях в квартире могла идти речь? У меня техническое образование, но на ум приходит только замер площади сечения, возможно замер сопротивления куска провода от выключателя до лампы или от автомата до розетки.
    Есть ли смысл судиться с застройщиком?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Generator78, здравствуйте.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Мысль подать в суд у меня была давно.
    Предмет иска сформулировали?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Почитал немного практики - если эксперт докажет, что сопротивление жил менее установленных нормативов, то шанс выиграть хороший.
    Безусловно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Вроде как решающим показателем является именно сопротивление, а не площадь сечения.
    Да. Мы с Вами этот вопрос подробно обсуждали.

    Жилы для кабелей изготавливают из медной электротехнической катанки по ГОСТ Р 53803-2010 КАТАНКА МЕДНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ Технические условия. Соответственно, завод изготовитель должен закупать именно такую катанку.

    Жилы кабелей, проводов и шнуров должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров. Данный ГОСТ определяет номинальное сечение, диаметры жил, а также электрическое сопротивление жил. Кроме того, в стандарте есть указание:

    2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.

    Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

    Это означает, что сечение жилы может быть меньше, при том же нормативном значении сопротивления. Это, очевидно, возможно и зависит от качества и химического состава катанки, из которой изготовлены жилы. Сопротивление - величина, которая не может быть выше, чем та, которая указана в ГОСТ в таблице 3.

    В действительности п. 2.2 недобросовестными производителями используется как лазейка для изготовления низкокачественной и дешёвой кабельно-проводниковой продукции. ТУ - никто не видел и не знает, что там указано. Какой документ был применён в качестве базового (ГОСТ) неизвестно. Такие производители не предоставляют ни протоколов испытаний, ни сертификатов. Сертификация кабельно-проводниковой продукции осуществляется в соответствии с положениями технического регламента ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования.

    Сами кабели выпускаются в соответствии с ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

    В этом документе есть указание:

    5.2.2.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °C должно соответствовать ГОСТ 22483.

    5.2.2.2 Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на температуру 20 °C и 1 км длины кабеля, должно быть указано в технических условиях на кабели конкретных марок.

    п. 5.2.2.2 возвращает нас к базовому документу в ТУ. Однако ТУ вам никто и никогда не покажет. Владельцем ТУ является предприятие и обязательств предоставлять такие документы у них нет. Исключение - суд.

    Помимо токопроводящих жил кабелей есть ещё изоляция, к которой тоже предъявляются совершенно определённые требования. Смотрите п. 5.2.2.3.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Нашел эксперта, переговорил. За экспертизу просит около 10тыс. Утверждает, что стаж в судебной экспертизе огромный, есть все необходимые лицензии и опыт работы.
    Документы предъявил? Образование у него какое? Такой человек, кроме того, может выступать в суде в качестве третьего лица. В суд надо предоставить документ, который может рассматриваться как доказательство. Экспертная деятельность регулируется законом. Требования к лицу, которое может выступать в качестве эксперта указано в статьях 25.9 КоАП РФ, 55 АПК, 57 УПК, 79 ГПК.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Конкретно по вопросу заявил, что новостройки сейчас сдаются с кучей нарушений, которые невооруженным взглядом не видны.
    Да. Есть такое дело.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    И что он сможет найти в моей квартире порядка 50 нарушений, недопустимых по нормативной документации.
    Можно, при желании, и 200 нарушений найти. Здесь тоже надо быть очень внимательным. Чтобы выявить нарушение, надо знать, что указывалось в проектной документации. В проекте так и указано, что кабели должны быть сечения 1,5 и 2,5 мм2. Застройщик об этом и заявит. Это вопрос об ответственности, которую должен определить суд или снять этот вопрос. Цепочка-то большая - технический заказчик/застройщик, закупщик, поставщик, подрядчик. Не исключено, что подворотня, в которой закупался кабель уже давно не существует. И т.д. и т.п.

    При проведении экспертизы электромонтаж проверяется на соответствие ПУЭ и СП. Если делали, как попало, то нарушений будет куча.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    о каких невидимых нарушениях в квартире могла идти речь?
    Проверять имеет смысл всё. Если начать перечислять, то получится много:

    схема электроснабжения, монтаж кабелей, сменяемость проводки, расчёт номиналов автоматов, расчёт сечений, характеристики кабелей, соединение кабелей и ответвлений в распаечных коробках, место установки и доступность распаечных коробок, оконцевание кабелей, непрерывность цепей заземления, наличие УЗО или дифавтоматов, расположение розеток в ванной комнате и кухне, правильность выполнения ДСУП и т.д. и т.п.

    Все ошибки делятся на две части:

    1. Ошибки проектирования
    2. Ошибки монтажа

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл судиться с застройщиком?
    Зависит от того, чего вы хотите добиться. Если вы хотите заставить застройщика заменить электропроводку в доме, то не забывайте, что она у вас выполнена несменяемой, если я правильно помню наши предыдущие обсуждения и не ошибаюсь. Это значит, что замена кабелей потребует вскрытия стен или будет выполнен монтаж открытой проводки. Если вы потребуете компенсацию, то надо правильно посчитать сумму, что непросто.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Предмет иска сформулировали?
    Думаю опираться на закон о защите прав потребителей. В той части, что застройщик изготовил некачественный товар, а я, как потребитель, имею право вернуть его, снизить цену или добиться устранения недочетов.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    если эксперт докажет, что сопротивление жил менее установленных нормативов, то шанс выиграть хороший.
    Безусловно.
    Вопрос, как он это будет делать. Вынимать из стены кусок кабеля очень нежелательно.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
    С другой стороны, сопротивление обратно пропорционально сечению. Меньше сечение - меньше сопротивление. При том, что удельное сопротивление медной жилы величина более-менее постоянная. Не думаю, что изготовитель такой продукции будет брать более дорогой металл с большей проводимостью.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Документы предъявил? Образование у него какое?
    Пока нет. Уверяет, что опыт работы в сфере судебной экспертизы - 27 лет. Конечно, если надумаю с ним сотрудничать, сперва попрошу документы.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Чтобы выявить нарушение, надо знать, что указывалось в проектной документации. В проекте так и указано, что кабели должны быть сечения 1,5 и 2,5 мм2. Застройщик об этом и заявит. Это вопрос об ответственности, которую должен определить суд или снять этот вопрос. Цепочка-то большая - технический заказчик/застройщик, закупщик, поставщик, подрядчик. Не исключено, что подворотня, в которой закупался кабель уже давно не существует. И т.д. и т.п.
    Да, наверное, застройщик переведет стрелы на подрядчика. Но мне то какое дело до их отношений? Я о подрядчике вообще ничего не знаю... Еще ведь нюанс - я приобретал квартиру не у застройщика, а у долевика. Может застройщик предположить в суде, что этот человек поменял хороший кабель и установил бракованный?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Проверять имеет смысл всё. Если начать перечислять, то получится много:
    Да, проверить можно много чего, чего я, как не специалист действительно не знаю. Но меня ограничивает то, что ремонт в стадии завершения, ломать стены жена точно не позволит. Автоматы мы с вами привели в соответствие, на щитке теперь порядок, даже шину распределительную установил. Спустя полтора года наконец-то и счетчик опломбировали (дом перешел на прямой договор с энергетиками, у УК за это время пломб так и не нашлось). Распаечные коробки недоступны, но это не вина застройщика - не уследил за штукатурами... В итоге действительно имеем только концы проводов, которые можно достать из розеток и выключателей. А это, как я понимаю, значительно ограничивает возможности эксперта.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Зависит от того, чего вы хотите добиться. Если вы хотите заставить застройщика заменить электропроводку в доме, то не забывайте, что она у вас выполнена несменяемой, если я правильно помню наши предыдущие обсуждения и не ошибаюсь. Это значит, что замена кабелей потребует вскрытия стен или будет выполнен монтаж открытой проводки. Если вы потребуете компенсацию, то надо правильно посчитать сумму, что непросто.
    На вскрытие стен, конечно, не пойдем... На данный момент мы немного изменили назначение помещений, без переноса стен. Из большой комнаты сделали кухню-студию. Туда я провел качественным кабелем линии под розетки. Остальная проводка, выполненная застройщиком, используется для зарядки сотовых и работы маломощных приборов. Застройщик об этом знает и точит зуб. Если вдруг меня заставят перенести кухню на ее изначальное место - в том помещении силовых розеток нет...
    Я бы потребовал компенсацию. Нашел фирму, занимающуюся сметами. Тоже уверяют, что имеют всю необходимую документацию для суда, готовы составить смету на замену проводки. Эту сумму и можно требовать, плюс услуги экспертов...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Думаю опираться на закон о защите прав потребителей.
    С юристом проконсультируйтесь.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    сопротивление обратно пропорционально сечению. Меньше сечение - меньше сопротивление.
    Да, сопротивление обратно пропорционально сечению. Поэтому, чем меньше сечение, тем выше сопротивление, а не ниже.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Конечно, если надумаю с ним сотрудничать, сперва попрошу документы.
    Обязательно проверьте.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может застройщик предположить в суде, что этот человек поменял хороший кабель и установил бракованный?
    Может, но это легко проверить.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Распаечные коробки недоступны, но это не вина застройщика - не уследил за штукатурами...
    Это плохо. Места соединений кабеля должны быть доступны для осмотра и ремонта.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В итоге действительно имеем только концы проводов, которые можно достать из розеток и выключателей. А это, как я понимаю, значительно ограничивает возможности эксперта.
    Нет. Если нужно получить только электрические величины кабельных линий, то не ограничивает. Желательно иметь на руках схему электроснабжения квартиры (проектная документация).

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Тоже уверяют, что имеют всю необходимую документацию для суда, готовы составить смету на замену проводки.
    Правильный ход.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    С юристом проконсультируйтесь.
    Где бы еще найти юриста, подкованного в этих вопросах. Я так понял, мало кто судится по данной проблеме.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Да, сопротивление обратно пропорционально сечению. Поэтому, чем меньше сечение, тем выше сопротивление, а не ниже.
    Опечатался)


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Может, но это легко проверить.
    Тут только могу предположить, что эксперт может сделать заключение, что штукатурка, которой закрыта штроба, идентична той, которая нанесена на стену. Но это не просто, я так думаю?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Где бы еще найти юриста, подкованного в этих вопросах
    Таких юристов очень мало. Если вы будете подавать иск в рамках закона о защите прав потребителя, то обычный юрист поможет вам сформулировать исковое заявление и подсказать как построить систему аргументации. Для остальных вопросов вам нужен эксперт.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    сперт может сделать заключение, что штукатурка, которой закрыта штроба, идентична той, которая нанесена на стену
    Можно и это подтвердить, если потребуется. Правда, анализ образцов штукатурки будет стоить денег. Можно пригласить бывшего владельца. Можно посмотреть какой кабель проложен у соседей. Вариантов много.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можно пригласить бывшего владельца. Можно посмотреть какой кабель проложен у соседей.
    Тут небольшой нюанс. Первый хозяин квартиры - один из подрядчиков застройщика, квартиру ему выдали в счет проведения строительных работ. Надеюсь, он не встанет целенаправленно на сторону партнера...
    Про соседей - мысль. А если у людей такая же проблема - есть смысл групповой иск писать? или это сугубо индивидуальное дело?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Надеюсь, он не встанет целенаправленно на сторону партнера...
    За дачу ложных показаний существует ответственность.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А если у людей такая же проблема - есть смысл групповой иск писать?
    Коллективный иск можно подать в том случае, если группа истцов включает в себя не менее двадцати человек. Проблема должна касаться всех. Такие разъяснения дал Верховный суд РФ.

    В остальных случаях каждый подаёт свой собственный иск, а потом уже суд может объединить их в одно дело по схожести обстоятельств и одному и тому же ответчику. Как-то так. Вот для этих вопросов и нужен юрист.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    За дачу ложных показаний существует ответственность.
    Она вроде только на уголовные дела распространяется.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Коллективный иск можно подать в том случае, если группа истцов включает в себя не менее двадцати человек. Проблема должна касаться всех. Такие разъяснения дал Верховный суд РФ.
    В остальных случаях каждый подаёт свой собственный иск, а потом уже суд может объединить их в одно дело по схожести обстоятельств и одному и тому же ответчику. Как-то так. Вот для этих вопросов и нужен юрист.
    Спасибо. Пожалуй, действительно поищу хорошего юриста. Мне кажется, дело выигрышное, надо только знать все формальности.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Она вроде только на уголовные дела распространяется
    Нет. В гражданских и административных делах разве не может быть лжесвидетельств или ложных показаний? Может. Подобные штучки квалифицируются как уголовное преступление и ответственность наступает в соответствии со статьями 306 и 307 УК РФ.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения