baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Прокладка проводников цепей CHH с проводниками более высоких напряжений

  1. #1
    al55
    Гость

    Прокладка проводников цепей CHH с проводниками более высоких напряжений

    Здравствуйте! Хотелось бы услышать ответ на такой вопрос. Я прокладываю цепь низкого напряжения(27В) в металлорукаве в металлическом коробе.Допустимо ли прокладывать в этом же коробе цепь на 220В?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Проложите отдельно эти линии, в разных коробах или применяйте короба со сплошной перегородкой.
    ПУЭ, 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
    Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения