Установлена система антиобледенения на кровле, силовые кабеля к греющему кабелю проложены по чердачному помещению, при прокладке применен кабель марки ВВГнг-FRLS, подключение к греющему кабелю (холодный конец) произведено непосредственно в чердачном помещении через термоусадочную муфту в отдельностоящей распределительной коробке, после чего греющий кабель выведен на улицу через отрезок стальной трубы. Является ли правомерным требование Заказчика произвести прокладку кабеля в стальной трубе, ссылаясь на пункт ПУЭ 2.1.73 -«Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях)», когда ГОСТ Р 50571.15-97 от 26 декабря 2000 г. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, пункт 527.1.3 гласит – Кабели и другие элементы электропроводки, обладающие необходимой пожаростойкостью, указанной в соответствующих стандартах, могут применяться без каких-либо дополнительных мер предосторожности?