baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: знаки безопасности на ВЛ-10кВ в ненаселенной месности

  1. #1
    Валентин
    Гость

    знаки безопасности на ВЛ-10кВ в ненаселенной месности

    С какой периодичность необходимо устанавливать на опоры ВЛ-10кВ проходящей в ненаселенной местности, предупреждающие плакаты.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    В ненаселенной и труднодоступной местности на расстоянии 500 м. ПУЭ,п. 2.5.23. На опорах ВЛ на высоте 2 - 3 м должны быть нанесены следующие постоянные знаки:
    порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение - на всех опорах;
    на двухцепных и многоценных опорах ВЛ, кроме того, должна быть обозначена соответствующая цепь;
    информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ; расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности - 500 м, допускается более редкая установка знаков;
    расцветка фаз - на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ;
    предупреждающие плакаты - на всех опорах ВЛ в населенной местности;
    плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи - на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи.
    Допускается совмещать на одном знаке всю информацию, устанавливаемую требованиями настоящего параграфа.
    Плакаты и знаки должны устанавливаться с боку опоры поочередно с правой и с левой стороны, а на переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги.

    СТО 70238424.29.240.20.001-2011 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 - 20 КВ
    УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ
    НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ
    Дата введения - 2011-12-01

    4.1.19 Для информации населения и обслуживающего персонала на опорах BЛ на высоте от 2 до 3 м необходимо наносить:

    - информационные знаки с указанием порядкового номера опоры, номера BЛ (или ее условного обозначения на всех опорах), номера цепи на 2-цепных или многоцепных опорах и ширина охранной зоны; расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности - 500 м, допускается более редкая установка знаков;

    - предупреждающие плакаты на всех опорах BЛ в населенной местности и плакаты с указанием расстояния от опоры BЛ до кабельной линии связи на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи.

  3. #3
    Валентин
    Гость
    Григорий, Вы разве видите в своем тексте ответ на мой вопрос??? предупреждающий плакат - это молния в треугольнике. В ПУЭ п.2.5.23 по этому поводу говорится только про населенную местность "предупреждающие плакаты - на всех опорах ВЛ в населенной местности;" А растояние 250-500м. это для информационных знаков с указанием ширины охранной зоны ВЛ.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 26.01.2014 в 20:25.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Валентин Посмотреть сообщение
    Григорий, Вы разве видите в своем тексте ответ на мой вопрос?
    Валентин, в ненаселённых пунктах устанавливают информационные знаки. Постараюсь привести ещё несколько требований, может тогда дойдёт до Вас. Ввиду того, что в информационных знаках указывают всю необходимую информацию, установка плакатов в ненаселённой местности не требуется.
    ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗНАКАХ НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

    ПИСЬМО

    МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РФ

    16 ноября 1999 г.
    N 32-6/98-ЭТ

    (НЦПИ)


    В связи с обращением различных организаций по вопросу нанесения информационных знаков на линиях электропередачи по измененным требованиям глав 2.3; 2.4; 2.5 Правил устройства электроустановок (решение Минтопэнерго России 13.07.98) Главгосэнергонадзор России сообщает.
    В целях сохранности, создания нормальных условий эксплуатации действующих линий электропередачи и предотвращения несчастных случаев в период 1999 - 2004 годов следует установить информационные знаки на трассах всех подземных кабельных линий в незастроенной местности и на всех опорах воздушных линий в незастроенной местности и на всех опорах воздушных линий электропередачи, находящихся в эксплуатации.
    Первоочередную установку информационных знаков предлагается осуществить в населенной местности, в местах пересечений и сближений указанных линий со зданиями, сооружениями, железными и шоссейными дорогами и другими коммуникациями.
    Вновь сооружаемые и реконструируемые линии электропередачи должны иметь информационные знаки при вводе их в эксплуатацию.
    Требования к информационным знакам и их установке даны в Приложении.

    Заместитель Начальника
    Главгосэнергонадзора

    16 ноября 1999 г.
    N 32-6/98-ЭТ


    Приложение

    к письму Минтопэнерго России
    от 16 ноября 1998 года
    N 32-6/98-ЭТ

    ТРЕБОВАНИЯ

    К ИНФОРМАЦИОННЫМ ЗНАКАМ И ИХ УСТАНОВКЕ

    Информационные знаки для обозначения охранных зон линий электропередачи рекомендуется изготавливать из листового металла или пластического материала толщиной не менее 1 мм и размером 280 x 210 мм.
    На информационном знаке размещаются слова "Охранная зона кабеля.
    Без представителя не копать" (для кабельной линии), "Охранная зона линии электропередачи" (для воздушной линии), значения расстояний от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона (телефонов) организации - владельца линии и кайма шириной 21 мм.
    Фон информационного знака - белый, кайма и символы - черные.
    На железобетонных опорах воздушных линий (ВЛ) информационные знаки могут быть нанесены непосредственно на поверхность бетона. При этом в качестве фона допускается использовать поверхность бетона, а размеры знака могут быть увеличены до 290 x 300 мм.
    Информационные знаки устанавливаются в плоскости, перпендикулярной к оси линии электропередачи (на углах поворота - по биссектрисе угла между осями участков линии).
    Для ВЛ их установка осуществляется на стойках опор на высоте 2,5 - 3,0 м, а для подземных кабельных линий - на отдельных стойках на высоте 0,6 - 1,0 м.

    Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
    7. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных настоящими Правилами ограничений.

  5. #5
    Валентин
    Гость
    Спасибо Григорий за подробный ответ, теперь я с Вами согласен.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения