Заключили договор на увеличение присоединенной мощности с 70 до 130 кВт. По выданным тех.условиям точка присоединения – шины 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4кВ. Сетевики прислали акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности согласно которому ВЛ от ТП получается в нашей балансовой и эксплуатационной ответственности. ВЛ строили сетевики для своих нужд, потом решили нас на эту линию посадить без нашего ведома. Мы что, теперь должны брать данную ВЛ на баланс и обслуживать? Ссылка на пункт Правил присоединения, что заявитель несет ответственность в границах своего участка, ими игнорируется. Говорят, если не подпишете акт, линия будет бесхозной и потом они ее отключат, как бесхозную. Какие аргументы им еще надо привести, чтобы они подписали акт где балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность будет разграничена по границе нашего участка? И подскажите смысл термина балансовая принадлежность. Это значит надо линию принимать на баланс, платить налоги и т.д?