Каким правилом ПУЭ нужно провод РЕN в щите учёта заземлять и это место пломбировать? Заставил мастер энергосбыта при пломбировании эл.счётчика и автомата вводного!
			
			
			
			 
			
				Каким правилом ПУЭ нужно провод РЕN в щите учёта заземлять и это место пломбировать? Заставил мастер энергосбыта при пломбировании эл.счётчика и автомата вводного!
			
			
			
			 
			
				п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
А вот это требование незаконно, так как пломбировать требуется только прибор учета электроэнергии. Попросите этого мастера предоставить обоснование своих хотелок. Вы смело можете ПОСЛАТЬ его в сторону прокуратуры.
ПРАВИЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 24 октября 1996 г. N 1182
3. Организация учета электроэнергии
п.3.5. Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.
Ни в каких документах о пломбировании PEN Вы не найдете.. Это отсебятина.