baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли разделить PEN проводник на опоре?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли разделить PEN проводник на опоре?

    Можно ли разделить PEN проводник на промежуточной заземленной опоре, которая находится на собственном участке? Если можно, то какой кабель использовать от опоры до щитка в доме после разделения?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Разделение PEN-проводника необходимо выполнять на главной заземляющей шине (ГЗШ). Такая шина должна быть установлена во ВРУ или рядом с ним. Во ВРУ шина РЕ является главной заземляющей шиной. ГЗШ не может быть установлена на опоре ВЛ. ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
    Где надо разделять проводник PEN на PE и N проводники?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения