СИЗ не соответствует требованиям ГОСТ 10434-82, а это означает, что без сварки, пайки и других основных соединений, СИЗ в качестве основного соединения применять нельзя.
Почитайте тему Соединение проводников в распаечных коробках
Соединение проводников в коробах разрешено. ПУЭ, п. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.