baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 36

Тема: Можно-ли устанавливать входной автомат до счетчика?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    besand76
    Гость

    Можно-ли устанавливать входной автомат до счетчика?

    Здравствуйте!
    Можно-ли устанавливать входной автомат до счетчика? С последующей пломбировкой. Согласно ПУЭ вроде бы можно, но электрик отказывается-говорит это действительно только для юр.лиц, а в частных домах провод заводится сразу в счетчик на фасаде дома.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от besand76 Посмотреть сообщение
    Можно-ли устанавливать входной автомат до счетчика?
    Электрик наглым образом обманывает Вас. Перед прибором учёта в обязательном порядке должен быть установлен аппарат управления и аппарат защиты. ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от besand76 Посмотреть сообщение
    а в частных домах провод заводится сразу в счетчик на фасаде дома.
    На фасаде дома нельзя устанавливать счётчик электроэнергии. Такого электрика посылайте далеко и подальше. ПУЭ, п. 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
    Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
    п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

  4. #4
    besand76
    Гость
    Вот я все это прочитал, и мысль такая: пользуются эти энергосбытчики своим монопольным положением, лишь бы себе поменьше головняка-домой же их никто не пускает, показания смотреть. Электрика послать сложно:он один закреплен за всем нашим районом, т.е в любом случае за пломбировкой обращаться к нему. Но есть еще одно подозрение: а нужно-ли вообще менять старый счетчик? он 2004 года выпуска, класс точности 2. Все что мне нужно, по большому счету, перевесить его в другое помещение и поменять провод от столба. Какая процедура при этом? Могут-ли они докопаться, что типа подозревают что он не точен, и отправить на поверку?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от besand76 Посмотреть сообщение
    Электрика послать сложно:он один закреплен за всем нашим районом, т.е в любом случае за пломбировкой обращаться к нему.
    Обращаться надо не к электрику, а в энергоснабжающую организацию, которая обязана выполнять требования ГОСТов и других действующих нормативных документов. В противном случае потребитель обращается в ФАС, прокуратуру, суды с жалобой, а результаты таких исков - штрафы, накладываемые на ЭСО. Примеров уйма. Посмотрите темы в разделе "Учет электроэнергии". Там же опубликованы решения ФАС о наказании таких обнаглевших сотрудников энергоснабжающих организаций.

    Цитата Сообщение от besand76 Посмотреть сообщение
    Но есть еще одно подозрение: а нужно-ли вообще менять старый счетчик? он 2004 года выпуска, класс точности 2.
    Менять не требуется и никто не вправе Вас заставить его заменить. Данный счетчик соответствует требованиям ПУЭ, п. 1.5.15. Допустимые классы точности расчетных счетчиков активной электроэнергии для различных объектов учета приведены ниже:
    Прочие объекты учета .................................................. ........................................ 2,0

    Межповерочный интервал тоже не пройден.

    Цитата Сообщение от besand76 Посмотреть сообщение
    Все что мне нужно, по большому счету, перевесить его в другое помещение и поменять провод от столба.
    А где сейчас он установлен?

    Цитата Сообщение от besand76 Посмотреть сообщение
    Могут-ли они докопаться, что типа подозревают что он не точен, и отправить на поверку?
    Нет, не могут. Если пломбы на месте и нет следов повреждения на приборе учета, то они не могут ничего. Посылайте их в суд. Прибор учёта электроэнергии принадлежит Вам? Это Ваша собственность? Вы его покупали?

  6. #6
    besand76
    Гость
    Дом старый, куплен 2 года назад. Счетчик уже был установлен старыми хозяевами. Изначально он стоял в "холле", в не жилом помещении, после прошлогодней перестройки/реконструкции, это помещение становится жилой комнатой, а щиток переносится в пристроенный коридор, к входной двери. Получается что да-счетчик наша собственность. по поводу обращений мысль уже такая есть, в понедельник поедем в ЭСО с заявлением на перенос счетчика. Если заерепенятся, то тогда уже буду писать очередное письмо с требованием разъяснения причин и ссылок на НПА.

  7. #7
    besand76
    Гость
    электрик-сотрудник ЭСО, и по всем вопросам они отсылают именно к нему...

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от besand76 Посмотреть сообщение
    Если заерепенятся, то тогда уже буду писать очередное письмо с требованием разъяснения причин и ссылок на НПА.
    Почитайте тему Есть ли смысл судиться с энергоснабжающей организацией? , там Ваш случай.

    Цитата Сообщение от besand76 Посмотреть сообщение
    электрик-сотрудник ЭСО, и по всем вопросам они отсылают именно к нему...
    Обращайтесь в письменной форме к сотрудникам ЭСО, а ответы можете потом представить в ФАС и суд. Нет смысла слушать словесный понос от ЭСО, его потом не подошьёшь к делу.

  9. #9
    besand76
    Гость
    этот электрик нам даже предписание "на приведение в соответствие" выдавал в ноябре 2012 года. Только выписано оно на старых хозяев, которые к тому времени уже не были хозяевами. А у нас, новых хозяев, с ними договор не подписан(хотя отказать в заключении договора, как я понял, ЭСО не может), по причине, якобы, не соответствия. Т.е. это предписание выписано "в никуда". Так пока и оплачиваем по договору старых хозяев...

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    А у нас, новых хозяев, с ними договор не подписан
    А тогда что и на основании чего Вы будете оспаривать в понедельник? От лица старых хозяев намерены это делать? Ваш поход вполне может закончиться ничем. Заключите договор с ЭСО. В Вашем случае процедура должна быть простой: в существующем договоре меняется одна из сторон договора - старых владельцев на новых. Таким образом, к существующему договору будет добавлено дополнительное соглашение между Вами и ЭСО. Новые технические условия (неотъемлемая часть договора) могут не выдаваться, если новый владелец (Вы) не заявляет о существенных изменениях в электроустановке, но у Вас, накопились старые "долги", оставшиеся от прежних владельцев. Соответственно, они автоматически теперь станут Вашими и, вполне возможно, что "приведение в соответствие" отразится таки в новых ТУ. Вот эту бумагу Вы уже можете оспаривать на совершенно законных основаниях, написав мотивированный отказ и не согласившись (аргументированно) с:

    1. Выносом счётчика на улицу
    2. Нарушением требований ПУЭ, которые обязывают устанавливать автоматический выключатель перед счётчиком
    3. Пломбировкой вводного автомата, которая по существующем правилам не производится.

    В случае, если ТУ всё-таки выданы не будут, а появиться новая цидулька "о приведении в соответствие", то Ваши действия будут такими же - мотивированный отказ. В письменном виде, разумеется, об этом Вам здесь уже напоминали.

    (хотя отказать в заключении договора, как я понял, ЭСО не может), по причине, якобы, не соответствия
    Ни при каких обстоятельствах не могут отказать. В законодательстве такие обстоятельства не предусмотрены и права такого у ЭСО нет.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения