Тема: Назначение ответственным за эл.хозяйство

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр
    Гость

    Назначение ответственным за эл.хозяйство

    Всем доброго дня!
    Уважаемые коллеги прошу вас помочь и объяснить мне такой вопрос: я работаю мастером эл.участка в организации занимающейся обслуживанием детских садов ( по всему городу 230 садов) по сантехнике и электрике, меня хотят назначить ответственным за эл. хозяйство всех садов по городу, чтобы я проводил инструктажи на 1 группу по эл.безопасности с записью в журнале, процес таков по крайн ей мере так делала предыдущая обслуживающая организация, им т.е. организации привозили из всех садиков журналы по инструктажу и ответственный за эл хозяйство "тупо расписывался " о проведении инструктажа. Если меня назначат ответственным, мне должны за это доплачивать и отображается ли это как то в трудовой и вообще правильно ли это?
    Заранее всем спасибо!!!!

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    ...меня хотят назначить ответственным за эл. хозяйство....
    Ваше руководство может назначить, если у Вас есть соответствующая подготовка и группа допуска.
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Если меня назначат ответственным, мне должны за это доплачивать и отображается ли это как то в трудовой и вообще правильно ли это?
    Ответственный за электрохозяйство - это не должность а "общественная нагрузка".
    И оплачивать Вам или нет, может решить только Ваше руководство.
    В трудовой соответственно запись так-же не делается.

    Выдержка из ПТЭЭП 2003
    1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации
    эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан -
    владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим
    документом назначает ответственного за электрохозяйство организации
    (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
    У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не
    превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за
    электрохозяйство, может не назначаться
    Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из
    числа руководителей и специалистов Потребителя.

    При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности
    ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.
    1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной
    деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное
    (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки,
    переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В,
    ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае
    руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию
    электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с
    местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего
    заявления-обязательства (Приложение N 1 к настоящим Правилам) без
    проверки знаний.
    1.2.5. Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое
    обслуживание и эксплуатацию электроустановок, проводящие в них монтажные,
    наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения по договору должны
    проходить проверку знаний в установленном порядке и иметь соответствующую
    группу по электробезопасности.
    Последний раз редактировалось PITBY; 02.02.2012 в 16:48.