Тема: Указывается ли длина кабеля на исполнительной схеме

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Указывается ли длина кабеля на исполнительной схеме

    Здравствуйте, на исполнительной схеме нужно ли указывать длину кабеля на каждом участке или достаточно марки кабеля, а длина указывается в ведомости оборудования и нужно ли указывать длину кабеля в акте на скрытые работы или там тоже только марки кабелей?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    на исполнительной схеме нужно ли указывать длину кабеля на каждом участке или достаточно марки кабеля, а длина указывается в ведомости оборудования
    Длину кабельных линий указывают в кабельном журнале. ПТЭЭП, п. 2.4.2. При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация:
    кабельный журнал;

    ГОСТ 21.608-84 "Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освещение".
    Область применения — оформления рабочих чертежей внутреннего электрического освещения помещений зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.
    2. ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ ЭО
    2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включают:
    общие данные по рабочим чертежам;
    планы расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей (далее именуемые планами расположения);
    принципиальные схемы питающей сети;
    принципиальные схемы дистанционного управления освещением;
    схемы подключения комплектных распределительных устройств на напряжение до 1000 В;
    кабельный журнал для питающей сети (при необходимости);
    чертежи установки электрического оборудования (при отсутствии типовых).
    2.7. Кабельный журнал для питающей сети
    2.7.1. Кабельный журнал для питающей сети выполняют по форме 6.
    2.7.2. Кабельный журнал для питающей сети допускается не выполнять, если все данные, содержащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме питающей сети.

    ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи
    Область применения — оформления рабочих чертежей силового электрооборудования предприятий, зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.
    2.1. В основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ включают:
    общие данные по рабочим чертежам;
    схемы электрические принципиальные (далее - принципиальные схемы) комплектных трансформаторных подстанций (КТП), питающей и распределительной сетей;
    принципиальные схемы управления электроприводами;
    схемы (таблицы) подключения;
    планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;
    кабельнотрубный (кабельный) журнал;
    трубозаготовительную ведомость;
    ведомость заполнения труб кабелями и проводами.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно ли указывать длину кабеля в акте на скрытые работы или там тоже только марки кабелей?
    Обязательно надо указывать марку кабеля и метраж.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Подрядчик не хочет выполнять планы расположения, основываясь на то что он не проектировщик и в исполнительную прикладывает только однолинейные схемы, при этом есть проект в котором есть все планы с фактическим расположением эл.оборудования и сетей питания, для исполнительной достаточно только проекта или подрядчику нужно скопировать из него планы и схемы и поставить на них свои подписи и печати и сдать вместе с исполнительной документацией?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    На жилой дом нужен ли кабельный журнал и какие участки должны быть прописаны в нем и должен ли делать его подрядчик если данный журнал не был предусмотрен проектом?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    при этом есть проект в котором есть все планы с фактическим расположением эл.оборудования и сетей питания, для исполнительной достаточно только проекта или подрядчику нужно скопировать из него планы и схемы и поставить на них свои подписи и печати и сдать вместе с исполнительной документацией?
    Если подрядчик не вносил изменения и электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, то этого будет достаточно.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    На жилой дом нужен ли кабельный журнал и какие участки должны быть прописаны в нем и должен ли делать его подрядчик
    На все электроустановки должен быть составлен кабельный журнал, в котором указываются все существующие кабельные линии. Кабельный журнал составляет и ведёт ответственный за электрохозяйство.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    если данный журнал не был предусмотрен проектом
    Кабельный журнал не является составляющей частью проекта. Этот документ изготавливают после ввода электроустановки в эксплуатацию.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если подрядчик не вносил изменения и электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, то этого будет достаточно.
    Счетная палата требует, что бы в исполнительной схеме были заполнены строки кто проверил , кто разработал (разработал - подрядчик, проверил - тех.надзор и заказчик) и печать подрядной организации. Есть однолинейные схемы которые делал подрядчик и вкладывал в исполнительную, а есть планы с расположением линий освещения и стояков они из проекта, то если в тех схемах которые делал подрядчик есть такие строки и их можно заполнить, то в планах из проекта уже эти строки заполнены другими лицами. А требуют предоставить и план и схемы, что бы были в исполнительной документации и все с подписями заказчика и подрядчика и печатью. Подскажите как сделать правильно? Как сдать эти схемы и объяснить почему так и на каком основании?
    Последний раз редактировалось Павел; 26.11.2015 в 07:52.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Счетная палата требует, что бы в исполнительной схеме были заполнены строки кто проверил , кто разработал (разработал - подрядчик, проверил - тех.надзор и заказчик) и печать подрядной организации.
    Открывайте ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства
    ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
    Приложение Ж (обязательное). Основные надписи и дополнительные графы к ним
    В графах основной надписи и дополнительных графах к ней (номера граф указаны в скобках) приводят:
    - в графе 1 - обозначение документа, в том числе текстового или графического документа раздела, подраздела проектной документации, основного комплекта рабочих чертежей, чертежа изделия и т.п.;
    - в графе 2 - наименование предприятия и, при необходимости, его части (комплекса), жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение), или наименование микрорайона;
    - в графе 3 - наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства (реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт);
    - в графе 4 - наименование изображений, помещенных на данном листе, в соответствии с их наименованием на чертеже. Если на листе помещено одно изображение, допускается его наименование приводить только в графе 4.
    Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, относящихся к изображениям, в графе 4 не указывают (кроме случаев, когда спецификации или таблицы выполнены на отдельных листах).
    На листе (листах) общих данных по рабочим чертежам в графе 4 записывают "Общие данные".
    В случае, предусмотренном в 5.2.3, в графе 4 приводят наименование документа или нетипового изделия;
    - в графе 5 - наименование изделия и/или наименование документа;
    - в графе 6 - условное обозначение вида документации: П - для проектной документации, Р - для рабочей документации.
    Для других видов документации графу не заполняют или приводят условные обозначения, установленные в стандартах организации;
    - в графе 7 - порядковый номер листа документа. На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют;
    - в графе 8 - общее количество листов документа. Графу заполняют только на первом листе;
    - в графе 9 - наименование или различительный индекс организации, разработавшей документ;
    - в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с формами 3-5. В свободных строках по усмотрению проектной организации приводят должности специалистов и руководителей, ответственных за разработку и проверку документа. В строке под записью "Разработал" вместо должности допускается приводить запись "Проверил".
    Подписи лица, разработавшего данный документ, и нормоконтролера являются обязательными.
    В нижней строке приводится должность лица, утвердившего документ, например главного инженера (архитектора) проекта, начальника отдела или другого ответственного за данный документ (лист) должностного лица.
    Подписи лица, ответственного за подготовку проектной или рабочей документации (главного инженера (архитектора) проекта), являются обязательными на листах общих данных по рабочим чертежам, наиболее значимых листах графической части проектной документации и рабочих чертежей;
    - в графах 11-13 - фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10, и дату подписания.
    Подписи других должностных лиц и согласующие подписи размещают на поле для подшивки листа;
    - в графах 14-19 - сведения об изменениях, которые заполняют в соответствии с 7.3.21;
    - в графе 20 - инвентарный номер подлинника;
    - в графе 21 - подпись лица, принявшего подлинник на хранение, и дату приемки;
    - в графе 22 - инвентарный номер подлинника документа, взамен которого выпущен новый подлинник;
    - в графе 23 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);
    - в графе 24 - массу изделия, изображенного на чертеже, в килограммах без указания единицы массы. Массу изделия в других единицах массы приводят с указанием единицы массы.
    Пример - 2,4 т;
    - в графе 25 - масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТ 2.302);
    - в графе 26 - обозначение формата листа по ГОСТ 2.301. Для электронного документа указывают формат листа, на котором изображение будет соответствовать установленному масштабу;
    - в графе 27 - краткое наименование организации-заказчика.
    Примечания
    1. В графах 13, 19, 21 при указании календарной даты на бумажном носителе год указывают двумя последними цифрами, например 06.02.12.
    2. Графу 27, указанную штриховой линией, вводят при необходимости.
    3.Графы "Согласовано" (10-13), расположенные на поле для подшивки, допускается приводить только на тех листах, где это необходимо. При необходимости их повторяют.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Есть однолинейные схемы которые делал подрядчик и вкладывал в исполнительную, а есть планы с расположением линий освещения и стояков они из проекта, то если в тех схемах которые делал подрядчик есть такие строки и их можно заполнить, то в планах из проекта уже эти строки заполнены другими лицами.
    Ничего не понял. Что есть, как есть и почему есть? Можете описать внятно и понятно?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подскажите как сделать правильно? Как сдать эти схемы и объяснить почему так и на каком основании?
    Изучайте внимательно приведённую ранее документацию, там всё описано.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Подрядчик при составлении исполнительной, выполнил однолинейные схемы, планы он чертить не стал и сказал - я не проектировщик, просто проект такой! И эти планы остались только в проекте. Теперь запрашивают исполнительную, а там только однолинейные схемы, а планы в проекте, вот как быть?

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    В данном случае выполнен капитальный ремонт жилого дома и дом еще не сдан в эксплуатацию, тех.надзор запрашивает у подрядчика кабельный журнал, но кабельный журнал нужно будет сдать после подписания акта ввода заказчику или в тех.надзор? На данный момент подрядчик отказывается выполнять и сдавать данный журнал в тех.надзор, а после сдачи дома в эксплуатацию и подавно он выполнять данный журнал не будет. И почему кабельный журнал необходимо выполнять после сдачи в эксплуатацию, может быть это где то прописано? У кого должен храниться данный журнал и для чего? Обязан ли подрядчик сдавать кабельный журнал в тех.надзор или необходимо сдать его только заказчику? И данный журнал на 220В я как понял то же распространяется ?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    В данном случае выполнен капитальный ремонт жилого дома и дом еще не сдан в эксплуатацию, тех.надзор запрашивает у подрядчика кабельный журнал, но кабельный журнал нужно будет сдать после подписания акта ввода заказчику или в тех.надзор?
    ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (РД-11-02-2006)
    3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
    4. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного технадзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.

    ГОСТ 21.608-84 "Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освещение".
    Область применения — оформления рабочих чертежей внутреннего электрического освещения помещений зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.
    2.7.2. Кабельный журнал для питающей сети допускается не выполнять, если все данные, содержащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме питающей сети.