Тема: Указывается ли длина кабеля на исполнительной схеме

  1. #21
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Подрядчик при составлении исполнительной, выполнил однолинейные схемы, планы он чертить не стал и сказал - я не проектировщик, просто проект такой! И эти планы остались только в проекте. Теперь запрашивают исполнительную, а там только однолинейные схемы, а планы в проекте, вот как быть?

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подрядчик при составлении исполнительной, выполнил однолинейные схемы, планы он чертить не стал и сказал - я не проектировщик
    А сделать ксерокопию у подрядчика мозгов не хватает? Тогда пусть ознакомиться с РД-11-02-2006.Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

    I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации1, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «Об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации»2.
    2. Настоящий Порядок определяет состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
    3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
    4. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.
    II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
    5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.
    5.1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в Приложении 1.
    5.2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляется по образцу, приведенному в Приложении 2.
    5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Приложении 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
    5.4. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее – ответственные конструкции) оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в Приложении 4. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
    5.5. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в Приложении 5. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
    5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.
    6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:
    а) исполнительные геодезические схемы;
    б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
    в) акты испытания и опробования технических устройств;
    г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
    д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
    е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
    Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    планы он чертить не стал и сказал - я не проектировщик
    Пробовали отказывать в оплате такому подрядчику пока не сдаст исполнительную документацию?

  4. #24
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Пробовали отказывать в оплате такому подрядчику пока не сдаст исполнительную документацию?
    А разве он не прав, в проекте план с расположением светильников и между ними кабель, указана марка кабеля и все, размеров нет, расположение помещений и перегородок не соответствуют факту. Вот он и говорит - выполнить нужно было нормальный проект. И что тут скажешь, на что сослаться, я незнаю.

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А разве он не прав, в проекте план с расположением светильников и между ними кабель, указана марка кабеля и все, размеров нет, расположение помещений и перегородок не соответствуют факту.
    Каким образом тогда подрядчик выполнял работы? Разве не он обязан был перед началом работ поставить вопросы о внесении изменения проекта по факту?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Вот он и говорит - выполнить нужно было нормальный проект.
    Зачем тогда он (подрядчик) приступал к работе? Кто дал добро на проведение работ по проекту не соответствующему фактической картине? Почему подрядчик не решал эти вопросы до начала производства работ?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И что тут скажешь, на что сослаться,
    РД-11-02-2006
    3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
    5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство.

  6. #26
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Ну то что было в проекте он тоже сделал, остальное спрашивал "как?" у энергетика заказчика и делал, пришло время сдавать исполнительную, тут он и сказал, что он не проектировщик. Сдал однолинейные схемы, все акты, протоколы, сертификаты, паспорта и т.д. кроме этих планов расположения эл.оборудования с размерами и длинами кабелей и проводов.
    В основном делал по смете, а куда что ставить и где прокладывать решал с энергетиком заказчика.
    Последний раз редактировалось Павел; 27.11.2015 в 20:33.

  7. #27
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Вопрос теперь, если он делал по смете, а в проекте не все объемы сметы отображены (кроме спецификации) и не указаны длины проводов и кабелей из сметы на схемах проекта, то обязан ли подрядчик перерисовать эти планы по факту и в соответствии с актами выполненых работ кс-2 на этих планах отобразить все длины и места прокладки кабелей и проводов?

  8. #28
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Ну то что было в проекте он тоже сделал, остальное спрашивал "как?" у энергетика заказчика и делал,
    Теперь пусть с энергетиком вносят изменение в проект и документируют их.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    пришло время сдавать исполнительную, тут он и сказал, что он не проектировщик.
    Самовольно вносить изменения и дополнения он мастак, а готовить отчёт о своей деятельности он не хочет?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Сдал однолинейные схемы, все акты, протоколы, сертификаты, паспорта и т.д. кроме этих планов расположения эл.оборудования с размерами и длинами кабелей и проводов.
    Я же дал Вам РД-11-02-2006.Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

    Открывайте его и обяжите подрядчика подготовить исполнительную документацию надлежащим образом, в противном случае Вы вправе не платить ему, пока не исполнить требования к составу и порядку ведения исполнительной документации.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    В основном делал по смете, а куда что ставить и где прокладывать решал с энергетиком заказчика
    А документально кто будет оформлять? Не хотите обязать подрядчика, тогда делайте сами и давайте ему согласовать.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    если он делал по смете, а в проекте не все объемы сметы отображены (кроме спецификации) и не указаны длины проводов и кабелей из сметы на схемах проекта, то обязан ли подрядчик перерисовать эти планы по факту и в соответствии с актами выполненых работ кс-2 на этих планах отобразить все длины и места прокладки кабелей и проводов?
    Бардак! Открывайте договор и читайте обязанности сторон! Или договор так же составлен на коленке?

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Хочу добавить, что все изменения должны быть отражены в проекте, так как в процессе эксплуатации будут ориентироваться на те документы, которые были оформлены надлежащим образом. И если не отразить их в исполнительной документации, то потом этот косяк вылезет боком, но уже у эксплуатирующей организации.

  10. #30
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Стало понятно более менее, а как исполнительные схемы заверяются, то что подрядчик подписывает это понятно, нужно ли подписывать тех.надзору, заказчику и ставить печать подрядчика?