Тема: Указывается ли длина кабеля на исполнительной схеме

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Указывается ли длина кабеля на исполнительной схеме

    Здравствуйте, на исполнительной схеме нужно ли указывать длину кабеля на каждом участке или достаточно марки кабеля, а длина указывается в ведомости оборудования и нужно ли указывать длину кабеля в акте на скрытые работы или там тоже только марки кабелей?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    на исполнительной схеме нужно ли указывать длину кабеля на каждом участке или достаточно марки кабеля, а длина указывается в ведомости оборудования
    Длину кабельных линий указывают в кабельном журнале. ПТЭЭП, п. 2.4.2. При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация:
    кабельный журнал;

    ГОСТ 21.608-84 "Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освещение".
    Область применения — оформления рабочих чертежей внутреннего электрического освещения помещений зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.
    2. ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ ЭО
    2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭО включают:
    общие данные по рабочим чертежам;
    планы расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей (далее именуемые планами расположения);
    принципиальные схемы питающей сети;
    принципиальные схемы дистанционного управления освещением;
    схемы подключения комплектных распределительных устройств на напряжение до 1000 В;
    кабельный журнал для питающей сети (при необходимости);
    чертежи установки электрического оборудования (при отсутствии типовых).
    2.7. Кабельный журнал для питающей сети
    2.7.1. Кабельный журнал для питающей сети выполняют по форме 6.
    2.7.2. Кабельный журнал для питающей сети допускается не выполнять, если все данные, содержащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме питающей сети.

    ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи
    Область применения — оформления рабочих чертежей силового электрооборудования предприятий, зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.
    2.1. В основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ включают:
    общие данные по рабочим чертежам;
    схемы электрические принципиальные (далее - принципиальные схемы) комплектных трансформаторных подстанций (КТП), питающей и распределительной сетей;
    принципиальные схемы управления электроприводами;
    схемы (таблицы) подключения;
    планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;
    кабельнотрубный (кабельный) журнал;
    трубозаготовительную ведомость;
    ведомость заполнения труб кабелями и проводами.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    нужно ли указывать длину кабеля в акте на скрытые работы или там тоже только марки кабелей?
    Обязательно надо указывать марку кабеля и метраж.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Подрядчик не хочет выполнять планы расположения, основываясь на то что он не проектировщик и в исполнительную прикладывает только однолинейные схемы, при этом есть проект в котором есть все планы с фактическим расположением эл.оборудования и сетей питания, для исполнительной достаточно только проекта или подрядчику нужно скопировать из него планы и схемы и поставить на них свои подписи и печати и сдать вместе с исполнительной документацией?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    На жилой дом нужен ли кабельный журнал и какие участки должны быть прописаны в нем и должен ли делать его подрядчик если данный журнал не был предусмотрен проектом?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    при этом есть проект в котором есть все планы с фактическим расположением эл.оборудования и сетей питания, для исполнительной достаточно только проекта или подрядчику нужно скопировать из него планы и схемы и поставить на них свои подписи и печати и сдать вместе с исполнительной документацией?
    Если подрядчик не вносил изменения и электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, то этого будет достаточно.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    На жилой дом нужен ли кабельный журнал и какие участки должны быть прописаны в нем и должен ли делать его подрядчик
    На все электроустановки должен быть составлен кабельный журнал, в котором указываются все существующие кабельные линии. Кабельный журнал составляет и ведёт ответственный за электрохозяйство.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    если данный журнал не был предусмотрен проектом
    Кабельный журнал не является составляющей частью проекта. Этот документ изготавливают после ввода электроустановки в эксплуатацию.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    В данном случае выполнен капитальный ремонт жилого дома и дом еще не сдан в эксплуатацию, тех.надзор запрашивает у подрядчика кабельный журнал, но кабельный журнал нужно будет сдать после подписания акта ввода заказчику или в тех.надзор? На данный момент подрядчик отказывается выполнять и сдавать данный журнал в тех.надзор, а после сдачи дома в эксплуатацию и подавно он выполнять данный журнал не будет. И почему кабельный журнал необходимо выполнять после сдачи в эксплуатацию, может быть это где то прописано? У кого должен храниться данный журнал и для чего? Обязан ли подрядчик сдавать кабельный журнал в тех.надзор или необходимо сдать его только заказчику? И данный журнал на 220В я как понял то же распространяется ?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    В данном случае выполнен капитальный ремонт жилого дома и дом еще не сдан в эксплуатацию, тех.надзор запрашивает у подрядчика кабельный журнал, но кабельный журнал нужно будет сдать после подписания акта ввода заказчику или в тех.надзор?
    ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (РД-11-02-2006)
    3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
    4. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного технадзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.

    ГОСТ 21.608-84 "Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освещение".
    Область применения — оформления рабочих чертежей внутреннего электрического освещения помещений зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.
    2.7.2. Кабельный журнал для питающей сети допускается не выполнять, если все данные, содержащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме питающей сети.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Я так понимаю, что кабельный журнал выполняется на основании проекта, то есть в проекте должны быть указаны на планах расположения питающих сетей длины кабелей? А если в проекте длины не указаны, то нужно замерять каждый участок, даже самый короткий? Просто сейчас уже все гипсокартоном зашито. Электроснабжение менялось во всем доме, даже в квартирах, и в кабельном журнале теперь нужно отмечать даже расстояния между распределительными коробками и розетками?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что кабельный журнал выполняется на основании проекта, то есть в проекте должны быть указаны на планах расположения питающих сетей длины кабелей?
    Правильно понимаете. В проекте должны быть указаны длины кабельных линий, а так же сводная смета по материалам.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А если в проекте длины не указаны, то нужно замерять каждый участок, даже самый короткий?
    То необходимо проводить замеры при приёмке электромонтажных работ и устанавливать длину проложенных кабельных линий. На основе данных замеров производится оплата за электромонтажные работы и за материал (кабель). Вы же считаете количество светильников, щитов, розеток, так почему не устанавливаете длину кабельных линий? Смету могут завысить в три раза, а технадзор обязан выявить эти завышения и заплатить по факту.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Электроснабжение менялось во всем доме, даже в квартирах, и в кабельном журнале теперь нужно отмечать даже расстояния между распределительными коробками и розетками?
    Указывают данные кабельной линии от начала до конца. Смотрите кабельный журнал. Обратите внимание на необходимость заполнения данных: по проекту и в натуре.


  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    А где то прописано, что нужно на планах указывать длину кабеля или это делается для доказательства объемов выполненных работ? При приёмке замеры проводятся, просто не всегда длины отображаются на планах т.к это занимает длительное время, потому что объекты у нас это жилые дома и там много мелких участков или я как понял отображается только длина каждой группы например от автоматического выключателя до последней розетки и в эту длину будут входить и спуски на другие розетки относящиеся к данной группе и повороты и запасы кабелей оставленные в распределительных коробках?