baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 5 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54

Тема: Можно ли установить вместо двух ВРУ одну?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Можно ли установить вместо двух ВРУ одну?

    Здравствуйте, в жилом многоквартирном доме установлено 2 ВРУ, одна вводная, другая распределительная, один ввод, при проведении капитального ремонта имеем ли мы право установить 1 ВРУ вводно-распределительное вместо двух? Я считаю, что так делать нельзя, ведь это наверное реконструкция и был первоначальный проект с такой схемой и было тех.условие от энергосбыта, правильно ли я считаю?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    в жилом многоквартирном доме установлено 2 ВРУ, одна вводная, другая распределительная
    ВРУ одно - многопанельное.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    один ввод
    Категория надёжности - III.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    при проведении капитального ремонта
    Категория надёжности не изменится на вторую?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    имеем ли мы право установить 1 ВРУ вводно-распределительное вместо двух?
    Что написано в ТЗ? Что написано в проекте? Выделенная мощность на дом увеличена? Схема щита будет изменена при переходе с TN-C на TN-C-S? Всё это - реконструкция.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ведь это наверное реконструкция и был первоначальный проект с такой схемой
    При капитальном ремонте проектные решения, заложенные первоначально, могут (и должны) быть изменены в соответствии с требованиями ПУЭ и других НТД.

    1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
    Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
    Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
    По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.

    ПУЭ не даёт никаких указаний относительно организации щитов ГРЩ и ВРУ. Требования к ВРУ и типовые (рекомендуемые) схемы ВРУ есть в ГОСТ 32396 - 2013 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия

    3.1.1 вводно-распределительные устройства (ВРУ): Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учёта электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых элек*трических цепей в жилых и общественных зданиях, которая размещена в виде соответствующих функциональных блоков в одной или нескольких соединенных между собой (механически и электри*чески) панелях или в одном шкафу, в зависимости от типа здания по 3.2.

    3.2 Термины и определения, относящиеся к конструктивному исполнению ВРУ (видам ВРУ)

    3.2.1 многопанельное ВРУ: ВРУ, в котором функциональные блоки размещены в нескольких панелях, число которых определяется составом и числом аппаратов, требуемых для конкретной электроустановки многоквартирного жилого дома (с числом этажей более пяти) или общественного здания.

    3.2.2 однопанельное ВРУ: ВРУ, выполненное на той же конструктивной основе, что и панели многопанельного ВРУ, и содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки здания или ее части (с числом этажей не более пяти).

    3.2.3 шкафное ВРУ: ВРУ, содержащее все необходимые функциональные блоки для электро*установки индивидуального дома или коттеджа, установленные в оболочку шкафного типа.

    Конкретное решение принимается проектировщиком согласно требованиям НТД, а также по соображениям надёжности, безопасности, простоты обслуживания с учётом типа помещения, места установки щита, наличия свободного пространства и т.д. и т.п. Иными словами, ВРУ в одной панели или разделённое на несколько панелей не противоречит требованиям.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    тех.условие от энергосбыта
    Тех. условия касаются только двух вопросов: номинала вводного автомата и организации учёта. Энергосбыт не может предъявлять никаких требований к схемам электроустановки дома.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сообщение от Павел
    один ввод
    Категория надёжности - III.
    Там 2 ввода оказывается, что в таком случае одно или два ВРУ?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    3.2.1 многопанельное ВРУ: ВРУ, в котором функциональные блоки размещены в нескольких панелях, число которых определяется составом и числом аппаратов, требуемых для конкретной электроустановки многоквартирного жилого дома (с числом этажей более пяти) или общественного здания.
    Жилой дом 12 этажей, 2 ввода, есть отдельно АВР, сейчас одно ВРУ на 2 панели, в проекте 1 вру 1 панельное. Так бывает?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Так бывает?
    Проектировщик должен дать обоснование такому решению.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Значит, категория надёжности - II. ВРУ одно.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ВРУ одно.
    А если оба ввода постоянно в работе, то ВРУ одно многопанельное состоящее из вводного и распределительного? Или есть ВРУ однопанельное на 2 ввода без перекидного рубильник?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Павел, количество панелей ВРУ определяется не количеством вводов. Данное решение принимается проектировщиком при разработке конкретного решения по конкретному объекту. Может быть и многопанельное ВРУ и однопанельное. Многопанельное ВРУ позволяет выделить функциональные блоки в отдельные панели. Это удобно с точки зрения размещения оборудования и обслуживания. Однопанельные ВРУ применяются в случае если оборудование может быть расположено в одном щите и нецелесообразно устанавливать дополнительные панели.

    Если Вы говорите, что оба ввода рабочие, то это означает, скорее всего, что осуществлена схема с секционным распределением питания нагрузки. Т.е. вся нагрузка дома разделена на две (три, четыре и т.д.) части. Каждая из секций получает питание от своего ввода. При этом, в ВРУ может быть реализована (а может и нет) возможность подключения всех секций к рабочему вводу в случае аварии на одном из них. Переключение вводов может осуществляться в ручном режиме. в качестве коммутационных аппаратов могут быть использованы как рубильники, так и автоматические выключатели. Вариантов много и выбор должен сделать и обосновать проектировщик применительно к объекту.

    Изучите вот эти схемы ВРУ:

    1. ВРУ с двумя вводами, где один ввод рабочий, второй в резерве. На каждом вводе стоит рубильник и автоматический выключатель. Автоматы имеют механическую блокировку, чтобы исключить возможность одновременного подключения двух вводов сразу. Переключение вводов ручное.



    2. ВРУ с двумя вводами, оба ввода рабочие. Каждый ввод питает свою распределительную секцию. Возможности переключения питания секций, в случае аварии, на рабочий ввод нет.



    3. ВРУ с двумя вводами и резервированием для секции 2. В случае аварии на Вводе 2 отключают рубильник QS2 и автомат QF2. Автомат QF3 подключает секцию 2 по резервной линии от Ввода 1. Автоматы QF2 и QF3 имеют механическую блокировку, чтобы исключить возможность одновременного включения.



    4. ВРУ с двумя рабочими вводами и взаимным резервировании секций. Схема включения резерва такая же, как и в варианте 3. Автоматы QF1, QF3 и QF2, QF4 имеют механическую блокировку, чтобы исключить возможность одновременного включения.



    Каждая из схем может быть реализована в пределах одного щита или нескольких панелей. Распределительные секции могут быть как панелями ВРУ, так и отдельными распределительными щитами. Всё зависит от количества оборудования, размеров и т.д.

    Для автоматизации процесса подключения резервной линии или для переключения с одного ввода на другой схемы могут быть преобразованы путём установки блока (блоков) АВР.
    Требования к ВРУ указаны в ГОСТ 32396 - 2013 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    1. ВРУ с двумя вводами, где один ввод рабочий, второй в резерве. На каждом вводе стоит рубильник и автоматический выключатель. Автоматы имеют механическую блокировку, чтобы исключить возможность одновременного подключения двух вводов сразу. Переключение вводов ручное.
    А зачем столько рубильников в данной схеме? Можно же поставить один типа ПЦ-2 которым можно переключать между рабочим и резервным вводами?

    И много домов построено так, стоит вводная панель с двумя рубильниками типа ПЦ-2, а линия от вводной панели до распределительной одна, вот и возник вопрос почему два рубильника, а не один?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А зачем столько рубильников в данной схеме?
    ПУЭ, 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

    Независимость источников питания обеспечивается тем, что секции или системы шин в подстанции не имеют между собой связи или такая связь существует, но автоматически прерывается при нарушении нормальной работы одной из секций. Каждая секция или система шин также имеют питание от независимых источников.

    В шите ВРУ вводы взаиморезервируемых кабельных линий также должны быть полностью независимы друг от друга. Это делается по соображениям надёжности. Разъединитель ПЦ не может быть повреждён в результате аварии? Неисправен? Ему не требуется обслуживание или замена при необходимости? Во всех этих случаях, если оба ввода подключены на один аппарат, жилой дом останется без электроэнергии. О каком резервировании может идти речь в таком случае?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения