Тема: Можно ли установить вместо двух ВРУ одну?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Да могу, завтра сделаю.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    IMG_20170126_115236.jpg Вот схема, надеюсь что то видно на ней будет.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
    6.2.10 Если в вводной панели предусмотрено два блока ввода, присоединяемых к различным питающим сетям (схема 6, приложение А), то они должны разделяться перегородкой. Перегородку следует предусматривать также между аппаратами блока АВР (схема 7, приложение А).
    6.2.11 В однопанельных и шкафных ВРУ блоки ввода и распределения следует разделять перегородками.
    6.2.12 Если в одной распределительной панели многопанельного ВРУ размещают два блока распределения, присоединяемых к различным вводам, то между ними должна предусматриваться перегородка.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    До АВР две линии ведет кабелем 4х35 это правильно? Или нужно 2 по 5х35? И делает перемычку в АВР между N и PE.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    До АВР две линии ведет кабелем 4х35 это правильно?
    Правильно. Многопанельное вводно-распределительное устройство одно, в котором одна шина РЕ. Соединение шин между панелей выполнено при помощи перемычек. Это конструктивная особенность многопанельных ВРУ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И делает перемычку в АВР между N и PE
    Эта перемычка не в АВР, а в ВРУ.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Подскажите, если к старому ВРУ многоквартирного жилого дома подключен кабель магазина к тем же контактам рубильника что и вводной кабель, то при замене ВРУ, данный кабель нужно так же подключить или нужно подключить от аппарата защиты после общедомового счетчика и не нарушит ли это границу баланса, как правильно должно быть?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    не нарушит ли это границу баланса, как правильно должно быть?
    Должно быть очень просто: обратитесь в сетевую организацию и согласуйте с ними все работы по подключению питающих кабелей к новому ВРУ. В ЭСО знают, где установлены границы балансовой принадлежности потребителей, которые не являются собственниками жилых помещений. Этот же вопрос можно узнать в УК и у владельца магазина, однако, надо помнить, что все работы по подключению кабелей в ВРУ до прибора учёта осуществляется по согласованию с ЭСО. В ВРУ установлены новые счётчики? Ввод в эксплуатацию будет делать ЭСО.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    то при замене ВРУ, данный кабель нужно так же подключить или нужно подключить от аппарата защиты после общедомового счетчика и не нарушит ли это границу баланса
    Вы должны подключать согласно схеме в акте разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, который должен находится у потребителя.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Может. Пост #6, схема 1.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Вариант 1.jpg
    Вариант 2.jpg

    Вот два варианта схем в которых 1 ввод рабочий, 2 ввод резервный.
    Какой вариант правильный? Или можно и так и так?
    Последний раз редактировалось Павел; 26.09.2018 в 08:43.