Необходимо проложить кабель по стене жилого дома на высоте 2 метра. Как требуется произвести его защиту? В металлической трубе, в металлорукаве или можно в гофре? Какие на этот счет существуют требования?
Необходимо проложить кабель по стене жилого дома на высоте 2 метра. Как требуется произвести его защиту? В металлической трубе, в металлорукаве или можно в гофре? Какие на этот счет существуют требования?
Проложите кабель в металлической трубе.
На высоте от земли менее 2,75м допускается прокладка только защищенных
от механических воздействий кабелей (п.2.1.75 ПУЭ). Металлорукав и ПВХ гофртруба защитой не являются.
Остается металлическая труба.
При этом будет обеспечены защита от солнечной радиации и условия прокладки вблизи окон и балконов.
Скорей всего, чтобы перетягивать...Только удастся ли это?
Металлорукав быстро ржавеет, а ПВХ-гофра и вовсе рассыпается от ультрафиолета. Речь ведь оних идет? Если честно, меня давно гложет мысль: как от них избавиться при монтаже, но я, видимо, не силен в теории.