Тема: Как называется проводник РЕN или N?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Как называется проводник РЕN или N?

    От ТП к дому хрущевка, проложен кабель во-ВРУ, 3 фазы+РЕН.От ВРУ уже по стояку проложен кабель 4*6мм2.При авариях говорят "отгорел" общий ноль.Электрик говорит 4жилу нельзя называть РЕН, потому что она меньше, сечения 10мм2 по меди,или 16мм2 по алюминию.Так как все-таки, отгорел РЕН или Н?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При авариях говорят "отгорел" общий ноль.
    Это жаргонное выражение, не более. PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Электрик говорит 4жилу нельзя называть РЕН, потому что она меньше, сечения 10мм2 по меди,или 16мм2 по алюминию.
    Электрик путает, так как это PEN-проводник, который нельзя разделять на РЕ и N при меньшем сечении 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Так как все-таки, отгорел РЕН или Н?
    Система заземления TN-C состоит из фазных проводников и PEN-проводника, и до момента его разделения он является PEN-проводником на всём его протяжении. ПУЭ, 1.7.3. Система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. Есть правда один момент, когда систему заземления TN-C переводят в систему ТТ, тогда после перехода с ситемы TN-C на TT PEN можно назвать N-проводником.