Тема: Как защитить себя и дом от молний?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как защитить себя и дом от молний?

    Насколько известно, рекомендуется повторное заземление на вводе в дачный дом, особенно при воздушном вводе. Защита электроприборов и проводки дело хорошее. Однако при ударах молнии в расположенный неподалеку ЛЭП (200-300 метров) от участка, да и вообще при любом перенапряжении возникает мощный импульс, который и погасится на повторном заземлителе, что обеспечит «хорошее» шаговое напряжение. Находясь в этот момент вблизи от дома человек здорово рискует попасть на шаговое. Так что же защищать: себя от возможного шагового или провода от пробоя в доме? Хотелось бы получить толковое понятие по этому вопросу.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Насколько известно, рекомендуется повторное заземление на вводе в дачный дом, особенно при воздушном вводе.
    Первым делом стоит обратить внимание на то, что на всех опорах, от который осуществляется отвод в дома, в обязательном порядке устанавливают повторное заземление. Так же требуется установить повторное заземление на вводе в электроустановку дома.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Защита электроприборов и проводки дело хорошее.
    Обязательное.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Однако при ударах молнии в расположенный неподалеку ЛЭП (200-300 метров) от участка, да и вообще при любом перенапряжении возникает мощный импульс, который и погасится на повторном заземлителе, что обеспечит «хорошее» шаговое напряжение.
    Молния может ударить не только в ЛЭП, но и в дерево, а так же в дом.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Находясь в этот момент вблизи от дома человек здорово рискует попасть на шаговое.
    Чтобы не попасть под шаговое напряжение во время грозы, необходимо не приближаться к конструкциям повторного заземления и молниезащиты на расстоянии менее 5 метров.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Так что же защищать: себя от возможного шагового или провода от пробоя в доме?
    В целях безопасности людей заземлители повторного заземления и молниезащиты должны располагаться как можно дальше (на расстоянии больше 5 м) от проезжих дорог и тротуаров или же ограждаться. Токоотводы и заземлители должны быть удалены от входа в дом.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Хотелось бы получить толковое понятие по этому вопросу.
    Ознакомьтесь с рекомендациями по молниезащите индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений. Автор В.Н. ХАРЕЧКО.
    При прохождении тока молнии как на самом заземлителе, так и на окружающих заземлитель участках поверхности земли появляются электрические потенциалы.
    Наиболее высокий потенциал возникает непосредственно на заземлителе. По мере удаления от заземлителя потенциал на поверхности земли уменьшается. Вблизи заземлителя потенциал уменьшается очень резко, затем изменение потенциала замедляется.
    Резкое падение потенциала вблизи заземлителя опасно для людей, оказавшихся поблизости от него во время разряда молнии. Если человек стоит на некотором расстоянии от заземлителя и касается токоотвода, то он оказывается под разностью потенциалов, называемой напряжением прикосновения.
    Человек подвергается опасности, если даже он и не касается токоотвода, но ноги его находятся на разных расстояниях от заземлителя (во время ходьбы). В этом случае ноги человека попадают под разность потенциалов, которая называется шаговым напряжением.
    Напряжение прикосновения и шаговое напряжение зависят от величины сопротивления заземления и могут быть снижены до безопасных величин только при очень малом сопротивлении заземления, которое трудно выполнить. Поэтому не рекомендуется пребывание людей во время грозы в непосредственной близости (до 5 м) от заземлителя, в частности, как это уже отмечалось, не следует укрываться под отдельно стоящими высокими деревьями. В целях безопасности людей заземлители должны располагаться возможно дальше (на расстоянии больше 5 м) от проезжих дорог и тротуаров или же ограждаться. Токоотводы и заземлители должны быть удалены от входа в дом.
    Уменьшение напряжений прикосновения и шагового может быть достигнуто с помощью применения специальных типов заземлителей - так называемых заземляющих контуров. Заземляющий контур состоит из забитых в землю стержней, соединенных полосой, или же только из полос, которые располагаются по контору защищаемого дома, образуя многоугольник. Если расстояние между противоположными сторонами контура заземления велико, то внутри контура дополнительно помещаются на расстоянии порядка 2 м друг от друга полосы выравнивания потенциала, которые электрически соединяются с контуром.
    Примерное распределение потенциалов по поверхности земли внутри контура без полос, выравнивающих потенциал. Кривая Б дает распределение потенциалов при применении полос, выравнивающих потенциал. В последнем случае внутри контура шаговое напряжение и напряжение прикосновения существенно снижаются.
    Для уменьшения шагового напряжения с внешней стороны контура применяется укладка на постепенно увеличивающейся глубине дополнительных полос, которые соединяются с контуром заземления. Благодаря этим полосам уменьшение потенциала земли в направлении от контура идет более полого и шаговое напряжение снижается, однако зона высоких потенциалов земли при этом увеличивается.
    Выравнивающими распределение потенциалов свойствами обладает также кольцевой заземлитель, особенно если он состоит из двух колец разного диаметра, расположенных на различной глубине. Импульсное сопротивление такого заземлителя с диаметром большего кольца 5 м в глинистых или черноземных грунтах составляет примерно 5 Ом, в супесчаных грунтах - 15 Ом.