Тема: Какую защиту установить в сети наружного освещения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какую защиту установить в сети наружного освещения?

    Что лучше установить в сети наружного освещения на групповых линиях (две группы по 0,5 кВт, по две лампы ДНАТ 250) УЗО или диф.автомат? Если УЗО, то на какой ток? Автомат подходит на 16А. УЗО на 20 А нет. Взять на 16 А или на 25 А?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Что лучше установить в сети наружного освещения на групповых линиях (две группы по 0,5 кВт, по две лампы ДНАТ 250) УЗО или диф.автомат?
    Лучше установить диффавтомат. ПУЭ, 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если УЗО, то на какой ток? Автомат подходит на 16А. УЗО на 20 А нет. Взять на 16 А или на 25 А?
    Если устанавливаете УЗО, то автоматический выключатель должен быть не более 10 А, а УЗО номиналом 16 А.