Тема: Какая максимально допустимая нагрузка?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Kisel_off
    Гость

    Какая максимально допустимая нагрузка?

    Кабель АВБбШВ 4*120 - 2 шт (длина 300 метров каждый) . При установленной мощности склада 107 КВт , было проложено в земле 2 кабеля АВБбШВ 4*120. По факту склад потребляет 45 Квт (вентиляцией,станцией пожаротушения и завесами почти не пользуемся). Сейчас дополнительно планируется установить на складе систему из 9 кондиционеров (суммарной мощностью 186 кВт.) Выдержит ли существующий кабель???????
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 01.04.2012 в 20:53.

  2. #2
    Kisel_off
    Гость
    Марка кабеля АПБбШВ 4*120

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    У Вас при такой длине кабельной трассы будет большая потеря напряжения, более 6%.
    В теме Какой кабель нужен? есть формула расчета потерь.

  4. #4
    Kisel_off
    Гость
    А какое допустимое значение падения напряжения?? Случайно не 5%?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Да, не более 5%