    Как выполнить заземление передвижных вагончиков?

    Как выполнить заземление передвижных (на автомобильном шасси) жилых вагончиков? И возможно ли подключение заземления с помощью струбцины к обсадной трубе к действующей нефтяной скважине?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как выполнить заземление передвижных (на автомобильном шасси) жилых вагончиков?
    Устанавливаете вертикальные заземлители и присоединяете их к шине РЕ.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И возможно ли подключение заземления с помощью струбцины к обсадной трубе к действующей нефтяной скважине?
    ПУЭ, п. 1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.