Тема: Требуется ли устанавливать бирки на кабель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Требуется ли устанавливать бирки на кабель?

    Какие напряжения подпадают под определение 0,4 кВ, и является ли тогда электропроводка напряжением 220 В частью этого определения? Суть вопроса вот в чем, произведен монтаж электропроводки за подвесным потолком кабелем ВВГ 3х1,5 в металлорукаве, заказчик требует повесить бирки в переходах между стен с двух сторон, ссылаясь на ПТЭЭП 2.4.5 . В ПТЭЭП 2.4.1 указывается на силовые кабеля от 0,4 до 220 кВ. Правомерны ли действия заказчика? Помогите разобраться.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    произведен монтаж электропроводки за подвесным потолком кабелем ВВГ 3х1,5 в металлорукаве, заказчик требует повесить бирки в переходах между стен с двух сторон, ссылаясь на ПТЭЭП 2.4.5 .
    Электроустановка у заказчика трехфазная?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Правомерны ли действия заказчика? Помогите разобраться.
    Правомерны.
    СНИП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
    3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.
    3.103. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование.
    3.104. На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки.
    На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50—70м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.
    На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты.
    На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.