baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Периодически при включении насоса срабатывает УЗО, как быть?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Периодически при включении насоса срабатывает УЗО, как быть?

    Купил новый погружной насос Grundfos для загородного дома. Столкнулся с тем, что периодически при включении насоса срабатывает УЗО. После возвращения УЗО в рабочее состояние, насос продолжает нормальную работу на некоторое время, после чего вновь может возникнуть срабатывание УЗО в момент его автоматического включения. Никакой закономерности не просматривается. Старый отечественный насос работал беспроблемно. Может надо заменить УЗО на более точное или наоборот грубое?

  2. #2
    Александр71
    Гость
    У Вас точно установлено УЗО? а не автомат дифференциальный типа АД-12. В момент включения возникает приличный пусковой ток, а УЗО реагирует на токи утечки. Может в момент включения подключается какой-нибудь емкостной фильтр между N и РЕ или L и РЕ?. Необходимо смотреть схему.
    Совет такой, измерьте сопротивление N-РЕ и L-РЕ, если все в норме (более 500 КОм), установите УЗО на ток утечки 100мА.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Спасибо за совет. К сожалению, я не понимаю, что и как надо измерять, но УЗО на ток утечки 30 мА, которое сейчас стоит, заменю на УЗО 100 мА. Хочется надеяться, что поможет, а то сейчас периодически приходится спускаться в подвал и включать сработавший автомат.

  4. #4
    m0cr
    Гость
    ...внутри Grundfosа, в отличие от наших насосов, есть некоторое количество электроники. Например - датчик сухого хода. Это, возможно, и объясняет существующую утечку. Замена 30mA УЗО на 100 обычно решает эту проблему.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Может надо заменить УЗО
    А Вы замените УЗО на автоматический выключатель и спите спокойно.

  6. #6
    mohio
    Гость
    Зачем ставить УЗО для двигатяля, хватит АВ. Ведь в двигателе происходят сложные и нелинейные процессы,которые УЗО может(и распознает) распозновать как утечку на землю.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от mohio Посмотреть сообщение
    Зачем ставить УЗО для двигатяля, хватит АВ
    Полностью согласен. Установите автоматический выключатель, и как сказал Станислав, СПИТЕ СПОКОЙНО.

  8. #8
    m0cr
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Полностью согласен. Установите автоматический выключатель, и как сказал Станислав, СПИТЕ СПОКОЙНО.
    ...бывает, что вода пощипывает - а автомат не реагирует. Был случай,что Джилекс после 2х минут работы, вообще, гнал горячую воду - витковое+короткое на корпус. Так,что спокойнее всё-таки с УЗО, хоть и более грубым.

  9. #9
    Павел
    Гость
    Цитата Сообщение от m0cr Посмотреть сообщение
    ...бывает, что вода пощипывает - а автомат не реагирует. Был случай,что Джилекс после 2х минут работы, вообще, гнал горячую воду - витковое+короткое на корпус. Так,что спокойнее всё-таки с УЗО, хоть и более грубым.
    Полностья согласен!

  10. #10
    eagle
    Гость
    ЧаВо, документацию на свой насос можете здесь выложить?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения