Прав ли исполнитель устройства системы обогрева кровли?
Прав ли исполнитель устройства системы обогрева элементов кровли (система предотвращающая образование сосулек) говоря, что выключатель автоматический 3-х фазный 40 А при нагрузке 17 кВт и отходящие провода при работе системы могут нагревать до 70 градусов, ссылаясь на ПУЭ-7 п. 1.7.128, таблица 1.7.7.? Наши требования о предоставлении технической характеристики используемого греющего кабеля (длина, мощность) для подсчёта мощности системы считают предвзятыми. Автомат и отходящие от него провода (6 мм кв.) при работе системы обогрева кровли нагреваются до 40-50 градусов.
Таблица 1.7.7
Значение коэффициента k для защитного проводника, входящего в многожильный кабель
Эта таблица для расчета сечения защитного проводника!
Замерьте ток клещами и проверьте сечение кабеля на соответствие таблице 1.3.4. или 1.3.5. ПУЭ-6.