baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как подключить отдельно стоящие постройки?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    MikeD
    Гость

    Как подключить отдельно стоящие постройки?

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать подключение отдельных построек на дачном участке. Ввод с ВЛ сделан в доме. Рядом находится летняя кухня и хоз. блок. Требуется ли установка в эти постройки собственных двухполюсных АВ (сеть однофазная), а линию тянуть из дома от выделенных для них однополюсников из щитка? Или установить двухполюсные автоматы сразу в щиток дома, а в кухню и хоз. блок тянуть линию на однополюсные АВ? Или, наконец, ограничится установкой однополюсных автоматов, как третий вариант, хотя основной вопрос это не снимает - как грамотно сделать ввод в эти домики.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Устанавливаете в ВРУ дома два однополюсных автоматических выключателей, от них прокладываете 3-х жильными кабельными линиями в земле до летней кухни и хоз.блока. В летней кухне и хоз.блоке устанавливаете распределительные щиты, в которых необходимо будет поставить вводные аппараты защиты, можно однополюсные, а можно двухполюсные, не столь важно. Далее в распределительных щитах устанавливаете аппараты защиты на отходящие линии в зависимости от количества групповых линий. Не забудьте соблюсти селективность вводных автоматических выключателей в распределительных щитах.

  3. #3
    MikeD
    Гость
    Спасибо, Владимир, принято.
    ...
    ВВГнг в гофре подойдёт? Глубина траншеи по ПУЭ не менее 0,7 м, если не ошибаюсь.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    ВВГнг в гофре подойдёт?
    Можно проложить кабелем ВВГнг в гофре.
    Цитата Сообщение от MikeD Посмотреть сообщение
    Глубина траншеи по ПУЭ не менее 0,7 м, если не ошибаюсь.
    В Вашем случае лучше проложить на глубине не менее 1 метра, чтобы обезопасить себя от повреждения кабеля во время обработки земли. Кабель следует прокладывать так, чтобы расстояние до деревьев и насаждений было не менее 2 м. ПУЭ, п. 2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    MikeD, на вводе в распределительные щита летней кухни и хоз.постройки необходимо установить повторное заземление РЕ-проводников. ПУЭ, п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  6. #6
    MikeD
    Гость
    Владимир, спасибо. Про СУП актуально. Об этой системе почти никто из непрофессионалов вообще не помнит или не знает. На участке из металлических конструкций только забор (столбы и натянутая сетка-рабица) и обесточенный сарай, у которого каркас металлический. Тем не менее, буду делать так, как предусмотрено правилами.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения