baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какой кабель, какого сечения, сколько жил надо проложить?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой кабель, какого сечения, сколько жил надо проложить?

    Индивидуальный дом. Расстояние от щита в доме до опоры воздушной линии электропередачи 40 метров. Хочу пройти кабелем в земле по участку. Посчитал пиковую нагрузку, получилось 22 кВт. Какой кабель, какого сечения, сколько жил надо проложить? На дом подается 220 В. Что значит, если путем расчета получилось кабель сечением 10 мм.кв? Это значит, что каждая жила 10 мм кв?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какой кабель, какого сечения, сколько жил надо проложить?
    На основании ГОСТ Р 53769-2010 необходимо прокладывать в земле кабелем ВБбШвнг 2 х 16, но можно применить ВВГнг 2х16.
    Я бы посоветовал Вам на дом провести 380 В, а не 220 В.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Что значит, если путем расчета получилось кабель сечением 10 мм.кв?
    А что за расчеты Вы провели? Можете их привести?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Это значит, что каждая жила 10 мм кв?
    Да. Сечение PEN-проводника должно равняться сечению фазного проводника.
    7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения