baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Нужно ли устанавливать шину N на изоляторы?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    mohio
    Гость

    Нужно ли устанавливать шину N на изоляторы?

    доброго дня! Помогите с вопросом. Есть старый распределительный щит. В нём есть несущая арматура (сварена рамка) с горизонтальными планками для крепления автоматов и прочей аппаратуры, а внизу есть две планки для рабочего нуля и заземления(стальные).
    нужно ли сделать шину (медную) рабочего нуля с изоляцией от несущей арматуры?
    проложить медную заземляющую шину с прямым креплением к стальной несущей арматуре?спасибо

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от mohio Посмотреть сообщение
    нужно ли сделать шину (медную) рабочего нуля с изоляцией от несущей арматуры?
    Вы обязаны установить шину N на изоляторы.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы обязаны установить шину N на изоляторы
    На этот счет существует требование:
    1.7.135
    Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

  4. #4
    mohio
    Гость
    вопрос не в нулевой щине с изолятором, а в том, необходимо ли переделывать щит (100 соединений) или оставить как есть на несущей армртуре щита

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от mohio Посмотреть сообщение
    необходимо ли переделывать щит
    Все зависит от того, когда данный щит собран. Если щит ввели в эксплуатацию до выхода новой редакции ПУЭ, то пункт 1.7.135 на него не распространяется, а считается рекомендуемым техническим решением. Если щит собран после выхода новой редакции ПУЭ или в щите проводилась модернизация, то требуется реконструировать щит в соответствии с ПУЭ (установить шину N на изоляторы).