baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Методика измерения цепи фаза-нуль по госту 30331.3-95

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Gena
    Гость

    Методика измерения цепи фаза-нуль по госту 30331.3-95

    Помогите с такой проблемой. Раньше петлю фаза-нуль меряли прибором ЕР-180, который показывал действующее напряжение и внутреннее сопротивление источника. Путем деления находили ток кз(короткого замыкания) и сравнивали его с номиналом на автомате. Коофициент должен был быть больше 3ех. Счас по этому госту немного не понял что мерять и каким прибором. Толи время за которое наростет ток и автомат сработает, толи ток который будет при кз через время указанное в таблице 41А в госте. И как все это мерять, какими прибором и по какому критерию делать вывод о пригодности автомата. Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    При проверке срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании в электроустановках с глухозаземленной нейтралью (системы TN-C, TN-C-S, TN-S) следует выполнять требования п. 1.7.78 и п. 1.7.79 ПУЭ 7 издание.


    Ток однофазного короткого замыкания должен быть таким, чтобы время отключения защитным аппаратом поврежденной цепи соответствовало значениям, нормированным п. 1.7.79: 0,4 с – для розеточных цепей (переносные и передвижные электроприемники) при напряжении 220 В и 5 с – для стационарных электроприемников и распределительных и других щитов и щитков.

    В случае, когда время отключения превышает значения, нормированные п. 1.7.79, должна быть выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов в соответствии с п. 1.7.83 ПУЭ.

    При выполнении измерений время срабатывания защитного аппарата может быть либо замерено, либо определено по обратнозависимой характеристике аппарата на основании значения тока однофазного короткого замыкания, определенного расчетом на основании замеров сопротивления цепи фаза-нуль.
    Требование ПТЭЭП сформулировано на основании п. 1.7.79 ПУЭ шестого издания, нормировавшего трехкратное значение тока в поврежденной цепи без указания времени срабатывания защитного аппарата, что не обеспечивает безопасность людей при косвенном прикосновении.

    28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S)

    При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
    трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя трехкратного значения номинального тока нерегулиремого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки)

    Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания
    У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке.
    У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии.
    Проверку срабатывания защиты групповых линий различных приемников допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом.

  3. #3
    Gena
    Гость
    Я читал гост. Вопрос был как определить, что ток однофазного короткого замыкания должен быть таким, чтобы время отключения защитным аппаратом поврежденной цепи соответствовало значениям, нормированным п. 1.7.79: 0,4 с – для розеточных цепей (переносные и передвижные электроприемники) при напряжении 220 В. Методика измерения этого требования

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Берёте прибор MIE-500 и проводите электроизмерения. В чём проблема?

  5. #5
    Gena
    Гость
    Попробую повторить еще раз вопрос. Что нужно мерять чтобы соответствовать этому госту? Там же время фигурирует. Прибор что вы указали меряет ток кз и сопротивление петли. По госту нужно чтобы ток на 220 в например за 0.4 с поднялся до тока кз. Как это измерять?

  6. #6
    Gena
    Гость
    Ой, кароче, почитал что время определяется по каким то графикам. И что там для каждого типа автомата своя такая характеристика. Только вот где их брать, особенно если маркировку автомата бывает не прочитать. Кто что еще может посоветовать с этим гостом.

  7. #7
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Gena Посмотреть сообщение
    Ой, кароче, почитал что время определяется по каким то графикам. И что там для каждого типа автомата своя такая характеристика. Только вот где их брать, особенно если маркировку автомата бывает не прочитать. Кто что еще может посоветовать с этим гостом.
    Характеристики электромагнитного расцепителя автоматов определяются их времятоковыми графиками, для каждого из типов "В" "С" и "D" своя кратность тока. С характеристикой "В" - (3-5) Iн, "С" - (5-10) Iн, "D" - (10-20) Iн.
    Отсюда для каждого автомата свое время срабатывания при токе К/З.
    Например стоит автомат С10, уставка теплового расцепителя 10А, электромагнитного 100А (10*10), мерим ток К/З, например 129А, смотрим кратность тока 129/100 = 1,29, смотрим по времятоковой характеристики время срабатывания менее 0,1с. все ок. Если ток кратность тока меньше 1 то по времятоковой характеристики время отключение может быть больше 0,4 или 5с. тогда надо менять автомат или увеличивать сечение линии в т.ч. может быть и питающей.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    тогда надо менять автомат или увеличивать сечение линии
    Но прежде чем приступить к замене аппаратов защиты и увеличения сечения кабеля, можно попробовать протянуть контактные соединения на электрооборудовании (розетки, светильники и т.д.). Ещё один способ, это укоротить групповую линию, разделить её на две группы.

  9. #9
    Василий
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Например стоит автомат С10, уставка теплового расцепителя 10А, электромагнитного 100А (10*10), мерим ток К/З, например 129А, смотрим кратность тока 129/100 = 1,29, смотрим по времятоковой характеристики время срабатывания менее 0,1с. все ок.
    А разве при расчете кратности надо на 100 делить? При кратности 1,29 по времятоковой хар-ке у вас ни как менее 0,1с не получится. Может все-таки на 10А?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 18.10.2010 в 11:56.

  10. #10
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Василий, Вы слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения