baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: С какой периодичностью нужно проводить комплекс электроизмерений?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    С какой периодичностью нужно проводить комплекс электроизмерений?

    С какой периодичностью нужно проводить комплекс электроизмерений электрических сетей на следующих объектах: крупные автобусные вокзалы, крупные железнодорожные вокзалы, детские больницы и стационары? Есть ли конкретные нормативные документы по срокам проведений измерений на таких объектах, кроме как 1 раз в 3 года?

  2. #2
    Vasiliy
    Гость
    Да научитесь вы в конце концов поиском пользоваться. Такие вопросы чуть ли не раз в неделю всплывают...

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    С какой периодичностью нужно проводить комплекс электроизмерений электрических сетей на следующих объектах: крупные автобусные вокзалы, крупные железнодорожные вокзалы
    В ПТЭЭП указаны конкретные сроки проведения электроизмерений:
    2.7.9 Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
    При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
    Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.
    2.7.13 Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3) должны производиться:
    измерение сопротивления заземляющего устройства;
    измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством;
    измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей;
    измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.
    Для ВЛ измерения производятся ежегодно у опор, имеющих разъединители, защитные промежутки, разрядники, повторное заземление нулевого провода, а также выборочно у 2% железобетонных и металлических опор в населенной местности.
    Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты – в период наибольшего промерзания грунта).
    Результаты измерений оформляются протоколами.
    На главных понизительных подстанциях и трансформаторных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников от оборудования невозможно по условиям обеспечения категорийности электроснабжения, техническое состояние заземляющего устройства должно оцениваться по результатам измерений и в соответствии с п.п.2.7.9-11.
    2.7.14 Измерения параметров заземляющих устройств – сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновение, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами – производится также после реконструкции и ремонта заземляющих устройств, при обнаружении разрушения или перекрытия изоляторов ВЛ электрической дугой.
    При необходимости должны приниматься меры по доведению параметров заземляющих устройств до нормативных.
    2.12.17 Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
    3.4.12 В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль электроприемников, относящихся к данной электроустановке и присоединенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных устройств.
    Внеплановые измерения должны выполняться при отказе устройств защиты электроустановок.
    3.6.2 Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее – К), при текущем ремонте (далее – Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее – М), определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
    Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.
    3.6.3 Для видов электрооборудования, не включенных в настоящие нормы, конкретные нормы и сроки испытаний и измерений параметров должен устанавливать технический руководитель Потребителя с учетом инструкций (рекомендаций) заводов-изготовителей.
    3.6.4 Нормы испытаний электрооборудования иностранных фирм должны устанавливаться с учетом указаний фирмы-изготовителя.
    Приложение 3
    26 Заземляющие устройства
    К, Т, М – производятся в сроки, устанавливаемые системой ППP
    28 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний которых не определены в разделах 2-27, и электропроводки напряжением до 1000 В К, Т, М – производятся в сроки, устанавливаемые системой ППP
    28.4 Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TNC-S, TN-S)
    Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания. У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке. У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии. Проверку срабатывания защиты групповых линий различных приемников допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом.
    28.5 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки:
    Производится на установках, срабатывание защиты которых проверено.
    Приложение 3.1, таблица 37
    - Электропроводки, в том числе осветительные сети:
    Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов.
    В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.
    - Стационарные электроплиты:
    Измерения сопротивления изоляции производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    С какой периодичностью нужно проводить комплекс электроизмерений электрических сетей на следующих объектах: детские больницы и стационары?
    Периодичность испытаний электроустановок медицинских помещений расписана в ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
    710.6 Испытания
    Результаты и сроки проведенных испытаний и осмотров электроустановок медицинских помещений должны быть зафиксированы в соответствующих протоколах и отчетах.
    710.61 Приемосдаточные испытания
    Ниже приведены проверки, измерения и испытания, дополняющие требования ГОСТ Р 50571.16 при проведении визуальных осмотров и испытаний электроустановок медицинских помещений перед сдачей объектов в эксплуатацию и при проведении периодических осмотров и испытаний:
    a) проверка устройств контроля сопротивления изоляции в медицинских системах IT, включая систему визуальной и акустической сигнализации;
    b) измерения, подтверждающие соответствие системы дополнительного уравнивания потенциалов требованиям 710.413.1.6.1 и 710.413.1.6.2;
    c) контроль соответствия системы уравнивания потенциалов по 710.413.1.6.3;
    d) проверка соответствия требованиям в отношении обеспечения безопасности по 710.556;
    e) измерение токов утечки в цепях питания конечных потребителей и защитных оболочках трансформаторов медицинских систем IT на холостом ходу.
    710.62 Периодичность проведения испытаний электроустановок, находящихся в эксплуатации
    Периодичность проведения проверок, измерений и испытаний параметров в соответствии с перечислениями a) – e) по 710.61 устанавливается &в ведомственных нормативных документах Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации&.
    В случае отсутствия соответствующих нормативов рекомендуется следующая периодичность:
    a) проверка систем переключения на аварийное электроснабжение – один раз в 12 мес;
    b) проверка устройств контроля сопротивления изоляции – один раз в 12 мес;
    c) визуальная проверка уставок устройств защиты – один раз в 12 мес;
    d) измерения в системе дополнительного уравнивания потенциалов – один раз в 36 мес;
    e) проверка целостности системы уравнивания потенциалов – один раз в 36 мес;
    f) ежемесячно:
    - объекты, требующие безопасного обслуживания, использующие батареи, – в течение 15 мин.,
    - объекты, требующие безопасного обслуживания, использующие двигатели внутреннего сгорания до достижения двигателем номинальной температуры, – один раз в 12 мес («нагрузочные испытания»),
    - проверка емкости батарей – для объектов, требующих безопасного обслуживания,
    - двигатели внутреннего сгорания – в течение 60 мин.
    Во всех случаях должна обеспечиваться мощность от 50% до 100% номинальной;
    g) измерение тока утечки трансформаторов медицинской системы IT – один раз в 36 мес;
    h) проверка отключения УЗО по дифференциальному току – не реже одного раза в 12 мес.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения