Тема: Как должен маркироваться провод СИП?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как должен маркироваться провод СИП?

    В процессе электромонтажа столкнулся с такой ситуацией. Произвёл подключение воздушной трёхфазной линии СИП в вводном электрощите частного домовладения. На момент подключения данная воздушная линия не была подключена в ТП. После подачи напряжения оказалось, что на нулевом рабочем фаза. Расцветка СИП была следующая: одна жила полностью чёрная, остальные чёрные полосками - красная, жёлтая, синяя. Я взял за ноль с синей полосой, а спецы гор.сети на перебой твердят, что я не прав и что в СИП такой расцветки всегда нулевая жила, которая без полоски. Вот теперь и не знаю, кто прав? Ведь вроде по ПУЭ голубой (синий) всегда ноль.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Электрики не имели права подключать электроустановку, пока не убедятся в идентичности подключения проводников на другом конце линии. А в отношении маркировки СИП, то электрики правы, что нулевая жила не имеет цветовых полос, так как СИП на заводе-изготовителе маркировался в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Там указано, что изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения.
    Вот выписка из ГОСТ Р 52373-2005
    5.2.7 Маркировка
    5.2.7.1 Маркировка проводов должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте.
    5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б.1 (приложение Б), или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.
    Вспомогательные жилы для цепей освещения должны иметь отличительное обозначение: «В1», «В2» или «ВЗ», нанесенное тиснением или печатным способом.
    Маркировка цифрами и буквами тиснением или печатным способом должна производиться с интервалом не более 500 мм. Высота цифр (букв) должна быть не менее 5 мм, ширина - не менее 2 мм (для цифры 1 минимальная ширина - 1 мм).
    Вспомогательные жилы для цепей контроля могут не иметь отличительного обозначения.
    Отличительное обозначение, выполненное печатным способом или в виде цветных продольных полос, должно быть стойким к воздействию солнечного излучения в течение всего срока службы.
    5.2.7.3 На поверхности изоляции одной из основных токопроводящих жил или на поверхности изоляции (при наличии) нулевой несущей жилы и на поверхности защитной изоляции с интервалом не более 500 мм должно быть нанесено тиснением или печатным способом: кодовое обозначение или товарный знак, или наименование предприятия-изготовителя; марка провода и год его выпуска.
    Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.
    Приложение Б (обязательное)
    Отличительное обозначение жил провода продольно выпрессованными рельефными полосами

    Рисунок Б.1
    1 (первая жила) - одна полоса;
    2 (вторая жила) - две полосы;
    3 (третья жила) - три полосы;
    N (нулевая жила) - без обозначения.
    Размеры a, b и h являются справочными

    В настоящее время действует новый ГОСТ Р 50462-2009, который вступил в действие с 01.01.2011. В этом госте нормируется единая цветовая и буквенная маркировка для всей кабельно-проводниковой продукции, распределительных устройств и электроустановок, где четко определены, какие цвета должны иметь проводники и какими цветами запрещено маркировать. В данном ГОСТе указано, что нейтральный проводник должен быть синим. Так же в этом госте запрещено использовать в цветовой маркировке по отдельности желтый и зеленый цвет.
    Вот выписка из этого госта:

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений
    Дата введения 2011-01-01
    Если требования настоящего стандарта не включены в нормативные документы по стандартизации на электрооборудование и электроустановки или на него нет ссылок в этих документах, или если требования нормативных документов противоречат требованиям настоящего стандарта, то для обеспечения безопасности следует руководствоваться настоящим стандартом.
    1 Область применения
    Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Установленные в настоящем стандарте цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной продукции, шинах, электрическом оборудовании и электроустановках.
    4 Идентификация проводников
    Проводники должны быть идентифицированы или посредством цветов, или посредством буквенно-цифровых обозначений, или обоими способами.
    Идентификация проводников посредством цветов должна соответствовать требованиям раздела 5, а идентификация проводников посредством буквенно-цифровых обозначений - требованиям раздела 6.
    5 Идентификация посредством цветов
    5.1 Общие положения
    Для идентификации проводников применяют черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, светло-синий (именуемый далее синим), фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый цвета.
    Примечание - Перечень цветов и их буквенный код приведены в ГОСТ 28763.
    Цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и желательно по всей длине проводника или посредством цвета изоляции, или посредством цветных меток, за исключением неизолированных проводников, где цветовая идентификация должна быть выполнена на концах и в точках соединений.
    Идентификация посредством цвета или меток не требуется для:
    - концентрических жил кабелей;
    - металлической оболочки или брони кабелей в случае, когда они использованы в качестве защитного проводника;
    - неизолированных проводников в тех случаях, когда постоянная идентификация не является возможной;
    - сторонних поводящих частей, используемых в качестве защитного проводника;
    - открытых поводящих частей, используемых в качестве защитного проводника.
    Дополнительные метки, например буквенно-цифровые обозначения, допускаются при условии, что цветовая идентификация остается однозначной.
    5.2 Применение отдельных цветов
    5.2.1 Разрешенные цвета
    Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
    5.2.2 Нейтральный и средний проводники
    Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации никакого другого проводника, кроме заземленного линейного проводника.
    Если применяют идентификацию посредством цвета, неизолированные проводники, используемые в качестве нейтрального или среднего проводников, должны быть или окрашены посредством синей полосы шириной от 15 до 100 мм в каждом устройстве или оболочке и каждом доступном месте, или окрашены синим цветом по всей их длине.
    Примечание - Для взрывозащищенного оборудования по ГОСТ Р 51330.10 и ГОСТ Р 52350.11 синий цвет применяют для маркировки зажимов, соединительных коробок, штепсельных вилок и штепсельных розеток взрывобезопасных цепей.
    5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
    Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
    Примечания
    1. Заземленный фазный проводник идентифицируют синим цветом.
    2. Если возможна путаница с цветовым обозначением нейтрального проводника, среднего проводника или заземленного полюсного проводника, то на концах заземленных фазных проводников и в точках их соединений должны быть указаны буквенно-цифровые обозначения по 6.2.14.
    3. Ни фазировка, ни направление вращения не подразумеваются данными цветами.
    Для фазного проводника однофазной электрической цепи, питающейся непосредственно от однофазного источника питания, предпочтительным цветом является коричневый. В том случае, если однофазная электрическая цепь является ответвлением от трехфазной электрической цепи, цветовая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна совпадать с цветовой идентификацией того фазного проводника трехфазной электрической цепи, с которым он имеет электрическое соединение.
    5.2.4 Полюсные проводники в электрических цепях постоянного тока
    Для положительного полюсного проводника предпочтительным цветом является коричневый. Для отрицательного полюсного проводника предпочтительным цветом является серый. В том случае, если двухпроводная электрическая цепь постоянного тока является ответвлением от трехпроводной электрической цепи постоянного тока, цветовая идентификация полюсного проводника двухпроводной электрической цепи должна совпадать с цветовой идентификацией того полюсного проводника трехпроводной электрической цепи, с которым он имеет электрическое соединение.
    Примечания
    1 Предпочтительным цветом заземленного полюсного проводника является синий.
    2 Если возможна путаница с цветовым обозначением среднего проводника, нейтрального проводника или заземленного фазного проводника, то на концах заземленных полюсных проводников и в точках их соединений должны быть указаны буквенно-цифровые обозначения по 6.2.14.
    5.3 Применение двухцветных комбинаций
    5.3.1 Разрешенные цвета
    Комбинации любых двух цветов, включенных в перечень 5.1, разрешены в том случае, если нет риска путаницы.
    Чтобы избежать такой путаницы, зеленый и желтый цвета запрещено использовать в цветовых комбинациях иных, чем комбинация желто-зеленого цвета. Применение комбинации желтого и зеленого цветов предназначено только для целей 5.3.2-5.3.6.
    5.3.2 Защитные проводники
    Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой комбинации.
    Примечание 1 - Для однозначной идентификации определенного защитного проводника может потребоваться дополнительная маркировка.
    Примечание 2 - Для PEN-, PEL- и РЕМ-проводников требуется дополнительная цветовая маркировка.
    Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного проводника.
    Желто-зеленая цветовая комбинация должна быть такой, чтобы на любых 15 мм длины проводника, где применяют цветовое обозначение, один из этих цветов покрывал не менее 30% и не более 70% поверхности проводника, а другой цвет покрывал остаток этой поверхности.
    Если неизолированные проводники, используемые в качестве защитных проводников, поставляют с окраской, они должны быть окрашены в желто-зеленый цвет или по всей длине каждого проводника, или в каждом отсеке или блоке, или в каждом доступном месте. Если для цветовой идентификации используют липкую ленту, то должна быть применена только двухцветная желто-зеленая лента.
    Примечание 3 - В тех случаях, когда защитный проводник может быть легко идентифицирован посредством его формы, конструкции или положения, например концентрическая жила, допускается не выполнять цветовое обозначение по всей его длине, однако концы или доступные места должны быть идентифицированы графическим символом или желто-зеленой двухцветной комбинацией, или буквенно-цифровым обозначением "РЕ".
    Примечание 4 - Если сторонние проводящие части используют в качестве защитного проводника, то допускается не выполнять их идентификацию цветами.
    5.3.3 PEN-проводники
    PEN-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы посредством одного из следующих способов:
    желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений;
    синим цветом по всей их длине и, кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в точках соединений.
    Примечание - Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEN-проводников внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это электрооборудование.
    5.3.4 PEL-проводники
    PEL-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений.
    Если возможна путаница с PEN- или РЕМ-проводником, на концах PEL-проводника и в точках соединений должно быть указано буквенно-цифровое обозначение согласно 6.2.4.
    Примечание - Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEL-проводников внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это электрооборудование
    5.3.5 РЕМ-проводники
    РЕМ-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений.
    Если возможна путаница с PEN- или PEL-проводником, на концах
    РЕМ-проводника и в точках соединений должно быть указано буквенно-
    цифровое обозначение согласно 6.2.5.
    Примечание - Дополнительные синие метки можно не наносить на концы РЕМ-проводников внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это электрооборудование.
    5.3.6 Защитные проводники уравнивания потенциалов
    Защитные проводники уравнивания потенциалов должны быть идентифицированы посредством желто-зеленой двухцветной комбинации, которая определена в 5.3.2.