    Можно ли пользоваться розеткой и теплым полом?

    У меня электрик не подвел КУП к розетке и теплому полу в санузле, хотя заземление в розетке и к теплому полу есть. И КУП подведен к щитку. Кроме того стяжка армирована сеткой, которая тоже заземлена. Какие могут быть последствия, к чему это может привести и можно ли эксплуатировать квартиру? Можно ли пользоваться розеткой и теплым полом?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    У меня электрик не подвел КУП к розетке и теплому полу в санузле
    КУП - коробка уравнивания потенциалов.
    ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    хотя заземление в розетке и к теплому полу есть
    К розетке подключен трехжильный кабель? Теплый пол каким образом подключен? Подробнее можете описать как выполнено заземления?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И КУП подведен к щитку.
    Я уже писал, что такое КУП. Опишите какой проводник проложен от щита до санузла?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Кроме того стяжка армирована сеткой, которая тоже заземлена.
    Каким образом? Опишите подробно.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какие могут быть последствия, к чему это может привести и можно ли эксплуатировать квартиру? Можно ли пользоваться розеткой и теплым полом?
    Если опишите, что и как Вам сделали, то можно будет ответить на данные вопросы.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Нужно ли на теплый пол устанавливать УЗО,какой пункт ПУЭ об этом пишет?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, п. 7.1.88. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Если т/пол уложен в коридоре,как я его должен подсоединить к СУП? проложить от щита Ф Н РЕ? сетку подключить к жиле РЕ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Какой тёплый пол используете?

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    проложить от щита Ф Н РЕ?
    До распаечной коробки прокладывается трехжильный кабель (L1, N, PE), а от неё до металлической сетки РЕ-проводником.