    Время-токовые характеристики и замеры петли фаза-нуль

    Добрый день!
    Вопрос 1: в щите питания располагается автомат ИЭК, С25А.
    от этого автомата запитана группа розеток. замер петли фаза ноль на розетке показал 1,2, соответственно ток короткого замыкания 183А. По время-токовой характеристике 183А располагается между 5-ти кратным током и 10-ти кратным (125А-250) током срабатывания автомата. как относиться к этой розетке, как к удовлетворяющей требования отключения за 0,4 сек или же нет? В найденной на просторах интернета инструкции прочитал что диапазон между 5-ти кратным током и 10-ти кратным это технологический разброс автомата типа С, т.е. может сработать, а может и нет! так ли это? надо браковать защиту линии?
    Вопрос 2: по формуле перехода от полного сопротивления (Z) к току короткого замыкания. 220/Z=Iкз ? заранее спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Вопрос 1: в щите питания располагается автомат ИЭК, С25А.
    от этого автомата запитана группа розеток
    На розеточные группы требуется устанавливать аппарат защиты номиналом не более 16 А, а у Вас установлен на 25 А. Обратите внимание на какой номинал рассчитаны розетки.
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    замер петли фаза ноль на розетке показал 1,2, соответственно ток короткого замыкания 183А. По время-токовой характеристике 183А располагается между 5-ти кратным током и 10-ти кратным (125А-250) током срабатывания автомата
    У Вас должно быть 80А-160А + 10%, итого 176, а показания 183 А. Потом посмотрите на допустимую погрешность прибора и приплюсуйте к 175 А. Вывод - не проходит даже с С16А.
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    надо браковать защиту линии?
    Обязательно бракуйте.
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Вопрос 2: по формуле перехода от полного сопротивления (Z) к току короткого замыкания. 220/Z=Iкз ?
    Правильно.