baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Требуется ли протокол на барабане для контрольных кабелей?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Юрий
    Гость

    Требуется ли протокол на барабане для контрольных кабелей?

    Требуется ли "Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой" для контрольных кабелей?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Требуется ли "Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой" для контрольных кабелей?
    Такого протокола не требуется.
    ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
    5.2.7 Маркировка
    5.2.7.1. Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте.
    5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга.
    Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, год выпуска кабеля.
    Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя.
    5.2.7.3 Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно и должна быть нанесена через равномерные промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом следующей не должно превышать 1000 мм.
    Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к цвету наружной оболочки или защитного шланга.
    Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.
    5.2.7.4 На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:
    - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
    - условное обозначение кабеля;
    - обозначение технических условий на кабели конкретных марок;
    - дата изготовления (месяц и год);
    - масса кабеля брутто в килограммах (при поставке на барабанах);
    - длина кабеля в метрах и число отрезков;
    - заводской номер барабана;
    - знак соответствия.
    На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля.
    При поставке кабелей в страны с тропическим климатом на транспортной таре должен быть проставлен знак ≪Тропическая упаковка≫ по ГОСТ 14192

  3. #3
    Юрий
    Гость
    [QUOTE=Станислав;8523]Такого протокола не требуется

    Согласно п.2.4.2 ПТЭЭП такой протокол требуется. Но я где-то слышал, что именно на контрольные кабели не нужен.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Согласно п.2.4.2 ПТЭЭП такой протокол требуется.
    Читайте внимательно ГОСТ, который я привел. При сдаче кабельных линий в эксплуатацию требуется предоставлять протоколы приемо-сдаточных испытаний.

  5. #5
    Vyacheslav
    Гость
    [QUOTE=Юрий;8532]
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Такого протокола не требуется

    Согласно п.2.4.2 ПТЭЭП такой протокол требуется. Но я где-то слышал, что именно на контрольные кабели не нужен.
    п.2.4.2 ПТЭЭП применим к проверке силового кабеля (0,4 - 220 кВ), но не контрольного. Та же ситуация с ВСН 123-90 п.6.1.в. - проверяются кабельные линии 1-35 кВ.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Vyacheslav, прочитайте внимательно вопрос! Человек спрашивает о протоколе испытаний кабеля, который на барабане, а Вы приводите пункт ПТЭЭП, который распространяется на смонтированные кабельные линии при сдаче в эксплуатацию.

  7. #7
    Vyacheslav
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Vyacheslav, прочитайте внимательно вопрос! Человек спрашивает о протоколе испытаний кабеля, который на барабане, а Вы приводите пункт ПТЭЭП, который распространяется на смонтированные кабельные линии при сдаче в эксплуатацию.
    Так правильно.)))
    2.4.2. При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация:
    акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости, протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна);

    я согласен, непонятно что подразумевает под собой формулировка "состояние кабеля", просто я поправил Юрия, который сослался на этот пункт ПТЭЭП - этот пункт не применим к контрольным (смонтированным) кабелям.

  8. #8
    Vyacheslav
    Гость
    Здравствуйте! А где связь между протоколом измерения сопротивления изоляции и маркировкой?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 09.05.2012 в 19:19.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
    А где связь между протоколом измерения сопротивления изоляции и маркировкой?
    Vyacheslav, кабель испытывается заводом изготовителем и после маркируется согласно ГОСТ Р 53769-2010. На ярлыке устанавливается печать технического контроля, которая подтверждает соответствие кабельной продукции действующим требованиям. Электромонтажники перед монтажом кабеля проводят дополнительные измерения сопротивления изоляции, чтобы убедится, что перед монтажом изоляция кабеля была в норме, но никаких протоколов на эти испытания не оформляются.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения