Требуется ли "Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой" для контрольных кабелей?
Требуется ли "Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой" для контрольных кабелей?
Такого протокола не требуется.
ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
5.2.7 Маркировка
5.2.7.1. Маркировка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в настоящем стандарте.
5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга.
Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, год выпуска кабеля.
Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя.
5.2.7.3 Маркировка в виде надписи может быть выполнена печатным способом или рельефно и должна быть нанесена через равномерные промежутки. Расстояние между концом одной надписи и началом следующей не должно превышать 1000 мм.
Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к цвету наружной оболочки или защитного шланга.
Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.
5.2.7.4 На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте, должны быть указаны:
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение кабеля;
- обозначение технических условий на кабели конкретных марок;
- дата изготовления (месяц и год);
- масса кабеля брутто в килограммах (при поставке на барабанах);
- длина кабеля в метрах и число отрезков;
- заводской номер барабана;
- знак соответствия.
На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля.
При поставке кабелей в страны с тропическим климатом на транспортной таре должен быть проставлен знак ≪Тропическая упаковка≫ по ГОСТ 14192
[QUOTE=Станислав;8523]Такого протокола не требуется
Согласно п.2.4.2 ПТЭЭП такой протокол требуется. Но я где-то слышал, что именно на контрольные кабели не нужен.
Vyacheslav, прочитайте внимательно вопрос! Человек спрашивает о протоколе испытаний кабеля, который на барабане, а Вы приводите пункт ПТЭЭП, который распространяется на смонтированные кабельные линии при сдаче в эксплуатацию.
Так правильно.)))
2.4.2. При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация:
акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости, протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна);
я согласен, непонятно что подразумевает под собой формулировка "состояние кабеля", просто я поправил Юрия, который сослался на этот пункт ПТЭЭП - этот пункт не применим к контрольным (смонтированным) кабелям.
Здравствуйте! А где связь между протоколом измерения сопротивления изоляции и маркировкой?
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 09.05.2012 в 19:19.
Vyacheslav, кабель испытывается заводом изготовителем и после маркируется согласно ГОСТ Р 53769-2010. На ярлыке устанавливается печать технического контроля, которая подтверждает соответствие кабельной продукции действующим требованиям. Электромонтажники перед монтажом кабеля проводят дополнительные измерения сопротивления изоляции, чтобы убедится, что перед монтажом изоляция кабеля была в норме, но никаких протоколов на эти испытания не оформляются.