    Требуется ли выполнение отдельного проекта по электрике?

    Требуется ли выполнение отдельного проекта по электрике квартиры со свободной планировкой (без внутренних перегородок) и согласование его с электросетями? Квартира в Московской области. Если да, то какой документ это требует?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Требуется ли выполнение отдельного проекта по электрике квартиры со свободной планировкой (без внутренних перегородок) и согласование его с электросетями? Квартира в Московской области. Если да, то какой документ это требует?
    В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2009 года № 334 определён новый порядок технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и отменена выдача органами Ростехнадзора разрешений на допуск в эксплуатацию электроустановок физических лиц мощностью до 15 кВт и юридических лиц мощностью до 100 кВт.

    Т.е. отсюда следует, что сдавать электроустановку квартиры Вам не нужно, и соответственно предъявлять проект ЭУ.
    НО! Проект у Вас, для Вас же, быть должен. Что бы знали, что, где, и как проходит. А можете и без проекта. Просто уважающая себя монтажная организация или "правильный электрик" обязательно сначала сделает проект, посчитает все, что необходимо, согласует с Вами - и уж потом примется за работу.

  3. #3
    Vlad1900
    Гость
    А если квартира повышенной комфортности и мощность ее превышает 15 кВт. В этом случае нужно согласовывать?

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Vlad1900 Посмотреть сообщение
    А если квартира повышенной комфортности и мощность ее превышает 15 кВт. В этом случае нужно согласовывать?
    А Вы постановление прочитали? Ведь ответ уже дан. До 15 кВт включительно - не надо. Свыше - увы, придется согласовывать с заинтересованными сторонами.
    (Это может быть и УК дома)

  5. #5
    Vlad1900
    Гость
    Благодарю за ответ! Я так понимаю 15 кВт-не заявленная, а расчетная мощность?