Тема: Как оформляются работы по замене ламп?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    xlmax
    Гость

    Как оформляются работы по замене ламп?

    ПОТ-РМ гл. 2.4. Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню
    п. 2.4.6 абзац 8
    замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м;
    Как оформляются подобные работы при высоте расположения более 2,5 м ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Посмотрите межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012-2000

  3. #3
    trubad
    Гость
    Нарядом, в некоторых случаях допускается распоряжением. Имеет место работа на высоте - обязательно использовать предохранительный пояс, грамотно решить куда пристегиваться - точно не к лестнице...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    trubad, если не сложно, то приведите ссылку на нормативный документ.

  5. #5
    trubad
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    trubad, если не сложно, то приведите ссылку на нормативный документ.
    Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. при невозможности устройства ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната ПОТ (определение работы на высоте).

  6. #6
    trubad
    Гость
    2.3.12. тех же ПОТ плюсом - раз нельзя по распоряжению значит по наряду.