    Как выполнить заземление сэндвич-панелей и металлической опоры?

    1. Помогите разобраться и выполнить, а если возможно, со ссылкой на нормативную документацию, заземление сэндвич-панелей. Здание выполнено из внутренних сэндвич-панелей и наружного металлосайдинга. Полагаю, что соединение сэндвич-панелей выполняется в строительной части, а электрикам нужно выполнить наружный контур заземления и объединить сэндвич-панели и металлосайдинг, а также металлочерепичную крышу в один контур, и соединить с ГЗШ. Хотелось бы получить профессиональную консультацию.
    2. Также подскажите, сколько нужно установить сжимов в цоколе металлической опоры для запитки светильника наружного освещения РКУ-250. Возможно ли заземлить одним проводником саму опору и светильник, или заземление опоры и светильника cktletn выполнять разными проводниками РЕ (от одного питающего кабеля)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    а электрикам нужно выполнить наружный контур заземления и объединить сэндвич-панели и металлосайдинг, а также металлочерепичную крышу в один контур, и соединить с ГЗШ.
    ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Также подскажите, сколько нужно установить сжимов в цоколе металлической опоры для запитки светильника наружного освещения РКУ-250.
    Три сжима. Один на L, другой на N, а третий на РЕ.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможно ли заземлить одним проводником саму опору и светильник
    Нет, нельзя,только отдельными проводниками от зажима РЕ-проводника.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    или заземление опоры и светильника cktletn выполнять разными проводниками РЕ (от одного питающего кабеля)?
    Всё верно.