Тема: Надо ли периодически испытывать ручные светильники?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Надо ли периодически испытывать ручные светильники?

    Если переносные ручные светильники применяются только для работы от сети 36 Вольт, то надо ли их периодически испытывать повышенным напряжением? Какое сопротивление изоляции при этом они должны иметь?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    надо ли их периодически испытывать повышенным напряжением?
    Обязательно надо испытывать.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какое сопротивление изоляции при этом они должны иметь?
    Не менее 0,5 МОм.