Тема: Как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками?

    Подскажите, пожалуйста, как выполняется проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки? По ПТЭЭП (п. 28.5) переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом? Какое это сопротивление имеется ввиду? Одного соединения или всей цепи до заземленной установки? как производится проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями, по ПТЭЭП (п. 26.1)? В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом. Одного соединения или всей цепи до заземлителей.

  2. #2
    mohio
    Гость
    немного не ясно, что вы имели в виду. смотрим так:есть заземляющий контур здания или цеха(обычно стальная полоса вдоль стены цеха),от него паралелльно иду заземлители к оборудованию(обычно приваривают к основному заземлителю).заземлитель к оборудованию как-то крепится(сварка,опресовка и т.д.)-тут и измерять переходное сопротивление.все оборудование дожно паралельно заземлятся и никак иначе.Если есть шина и от неё болтовым соединением отходят кабеля,тоже измеряем переходное сопротивление

  3. #3
    Карабас
    Гость
    Да, кажется так, измеренная величина переходного сопротивления должна быть не выше 0,05 Ом, мерять надо правильными приборами!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Карабас Посмотреть сообщение
    мерять надо правильными приборами
    Это как? Можно подробнее?

  5. #5
    Александр71
    Гость
    mohio
    немного не ясно, что вы имели в виду.
    Имеется ввиду сопротивление 0,05 чисто соединения или еще с сопротивлением провода соединяещего заземлитель с заземляемым оборудованием.

  6. #6
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Измерения непрерывности защитных проводников проверяется замером сопротивления контактных соединений. Наличие цепи между проводящими частями и защитными проводниками определяется измерением сопротивления контактных соединений, которое можно измерить прибором MIC-3.

  7. #7
    Александр71
    Гость
    Или прибором ИС-10. Вопрос в другом, как учитывается сопротивление самих соединительных проводников?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Или прибором ИС-10
    А разве прибор ИС-10 предназначен для измерения сопротивления контактных соединений?

  9. #9
    Александр71
    Гость
    1 Описание и работа прибора
    1.1 Прибор предназначен для измерения сопротивления элементов заземления,
    металлосоединений, непрерывности защитных проводников в различных режимах: по
    двух-, трёх- или четырёхпроводному методу и измерения с автоматическим
    вычислением удельного сопротивления грунта. С применением клещей (при наличии в
    составе прибора), прибор измеряет переменный ток без разрыва измеряемой цепи, а
    также позволяет сделать качественную оценку состояния единичных заземлителей в
    многоэлементном заземлении путём определения процентного распределения токов.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Этот прибор служит для проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств, но ни как для измерения цепи между проводящими частями и защитными проводниками (металлосвязь).